变电运行的跳闸原因分析
知识点:变配电运行 变电运行的跳闸原因分析 设备问题
知识点:变配电运行
设备问题
随着时间的增加,系统中的设备从出厂到安全使用会出现不同程度的老化。当变电运行中所用的设备,因没有按时检测与更新而存在安全隐患,使得变电运行的安全受到威胁。此外,科技的日新月异,设备更新换代加速,使得与设备相配操作系统和操作方法存在区别。当多台设备连接使用时,危险系数呈指数增加,这种差异也是导致跳闸的另一个重因。
线路问题
电力系统中有着许多的线路,特别是有着特殊性质的线路应安置在较偏远的地方。由于周围的环境的复杂,在没有影响人到们正常生活的同时,容易被人们忽略与遗漏。这使得处于地理位置较偏僻的电力线路没有按时维护管理,包括重常规性检查和及时维修等,如在复杂的树林中,线路极容易出现跳闸,且线路与树木接触易引发火灾,给周围的环境安全带来巨大威胁。
人为问题
变电运行系统的维护工作需要大量人员,但变电系统的检查维护多乏味,导致部分变电操作员懈怠,不能按标准进行检查,从而导致变电运行跳闸故障。在大部分企业变电运行中出现的跳闸故障,原因多为管理人员的水平不到位。由于缺乏工作能力和经验,管理人员处理一些问题上不及时,或判断问题的偏差等,均会造成变电运行跳闸故障的出现。
变电运行的跳闸应对
线路重点检查
在线路检查中,在没有发生其它异常的前提下,重点检查对象为跳闸开关和消弧线圈的运作情况;如果使用的是弹簧类型的开关,则需要把弹簧性能与使用情况作重点检查;再者是有些电磁类的开关,则需要把开关的动力保险作重点检查,检查接触是否存在异常等情况。
差动保护动作跳闸应对办法
差动保护动作发生的原因有许多,其中最主要的有变压器及其套管设备出现故障,回路电流接线错误等。在分析差保护动作的时时候,首要判段的是哪种原因致使差保护动作发生。需对设备进行全面检查,在检查设备过程当中,若出现差动作保护同时,还出现若干瓦斯保护现象,这就表面明是变压器出现问题。若出现差动保护动作范围之外的问题,则需对错误动作原因进行彻底检查。
主变三侧开关跳闸应对办法
三测开关跳闸原因同样是由许多因素引起的:主变侧后背短路导致保护拒动或开关失效;母差的拒动;保护的拒动。其中主变后背保护动作三侧开关跳闸的是最主要的原因。在对设备检查时,要注重漏投现象的发生,检查电源设备开关状况更是是重点内容。
主变三侧开关跳闸应对办法是需要一定的应用前提,是以确保对保护掉牌与对设备检查判断为基础的。此法的过程为,若在进行检查与判明后,发生对变压器进行瓦斯保护现象,进而能够确定是变压器内部的故障还是二次回路的故障,电工然后作进一步的检查,如在灰库中的呼吸器与真空释放阀是否出现喷油现象,二次回路中线路是否有问题,尤其是对变压器进行全面检查,若出现变形或着火现象则要及时的进行技术维护处理,达到排除故障的目的。
此外,变电运行系统差动保护表现出主变线圈的短路,这时需仔细地检查主变,其中包括:主变的油位,油色,套管以及瓦斯继电器等状况。瓦斯继电器若产生气体,则要进行颜色的判断与可燃性的判断,进而确定是哪方面故障。
主变低压侧开关跳闸应对办法
单侧开关的跳闸主要有三种:开关误动、母线保护动作以及超级跳闸。对于跳闸原因的检查,需对线路进行检查保护,其具体包括两方面:一对主变的检查;二对线路才检查。当主变保护和线路保护同时动作时,这时线路开关失效,其应对办法为:首先要断电,然后拉开刀闸,最后完成其他设备供电的恢复。在主变低压侧发生过载电流保护动作的时候,需迅速检查设备,初步判定保护动作的故障。与此同时还要检查主变与线路保护,倘若这两项均没发生动作,则可判明开关拒动的情况不存在。接着检查二次设备,若线路开关没有熔断现象出现,则表明当前状态为直流保险。最后检查一次设备排除过载电流保护,从而确定没有出现开关拒动。
对单侧开关跳闸故障的一种应对办法:隔离故障点关掉开关,让其它设备通电,若主变低压开关跳闸而没有保护掉牌,则需查找设备原因。若不产生信号,但出现挂牌信号,则为线路保护拒动故障。而另一种应对办法:若有过载电流保护,则关闭所有母线的出线开关,再进行线路开关拉合检查,如果产生保护跳闸现象,则需检查拒动线路的保护。
变电操作人员
变电操作人员,要加强对变电运行工作的重视,加强自身责任感与使命感,不断学习培训,掌握一定的处理应对技术,提高自身的专业技术水平与相关工作经验。在日常变电运行工作中,避免人为而产生的故障,一旦有跳闸故障出现,需从容应对做到及时处理,防止造成重大损失,维护变电系统正常稳定的运行。