本期我们来分享10个有关制冷系统的调试经 验,这些制冷系统的经验,适用于很多制冷系统,非常实用。 经验一 高压报警怎么办??
本期我们来分享10个有关制冷系统的调试经 验,这些制冷系统的经验,适用于很多制冷系统,非常实用。
经验一 高压报警怎么办??
1、原因分析:
(风冷冷凝器脏)
2、如何处理??
1)、检查高压压控无问题,无误报警;
2)、用手触摸制冷系统冷凝器(风冷冷凝器或者水冷冷凝器),如果冷凝器很烫,说明冷凝器换热效果不好,此时可以检查冷却水(或者冷凝风扇)的问题;
3)、尝试放掉一点制冷剂试试看看!~~
(清洗水冷冷凝器)
经验二 低压报警怎么办??
1、原因分析:
蒸发温度偏低的原因很多,导致蒸发温度偏低的机理就是蒸发器内的冷媒少或者蒸发器换热不好,列举如下:
(空调内机结霜严重)
1~4点主要分析从冷媒少分析,5~6主要分析蒸发器换热不好;
2、如何处理??
1)、检查低压压控,确认压控无问题无误报警;
2)、检查蒸发器有无脏物,堵住了蒸发器的回风(水冷蒸发器是否有水垢影响换热)。
3)、检查蒸发器,看看蒸发器结霜是否严重,如果蒸发器结霜严重,检查蒸发器风扇(或者冷冻水)是否有问题,排除风量小(水量小)的原因;
4)、检查膨胀阀是否有脏堵等故障,排除膨胀阀开度小原因造成的蒸发压力小。
经验三 油压差报警怎么办??
(油压差器)
1、原因分析:
2、如何处理:
经验四 压缩机热保护怎么办??
1、原因分析:
1)、系统的回气量不足,电机没有得到充分的冷却;
2)、电源电压不正常、缺相、电机过载;
3)、冷凝压力太高等问题引起的电机高温、排气温度过高、润滑油焦糊等过热现象;
(压缩机热保护器)
2、如何处理??
1)、调整中冷膨胀阀,加大系统的循环量,使电机充分冷却;
a1、检查供液管路是否发生堵塞(供液截止阀,干燥过滤器,电磁阀、膨胀阀前的滤网等)如发生堵塞要进行解决。
a.2、检查回气管路和压缩机的吸气过滤器有无堵塞,有堵塞进行修复;
a.3、检查是否缺少制冷剂,如缺少制冷剂需补充制冷剂。
2)、检查供电三相电压是否在标准范围,检测相序之间的阻值是否平衡;
3)、冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气温度太高等均可导致冷凝压力过高。
c.1、排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高,吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定,提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。
经验五 制冷效果差,达不到预定温度怎么办??
1、原因分析:
2、如何处理??
经验六 排气温度报警怎么办??
1、原因分析:
2、 如何解决?
经验七 蒸发器结霜严重怎么办??
(蒸发器结霜严重)
1、原因分析:
蒸发器结霜的原因总的来说就是蒸发器换热不好,制冷剂的冷量没有全部带走;
2、如何处理??
经验八 制冷系统回油不好怎么办??
1、原因分析:
2、如何解决??
经验九 压缩机吸气温度过高怎么办??
1、原因分析:
吸气温度过高,主要原因就是吸气过热度太大,吸气管的制冷剂一直在吸热吸热,导致吸气温度高了;原因分析如下:
2、如何解决:??
经验十 怎么判断制冷剂充注量是否足够??
1)、视液镜法:
观察视液镜,如果视液镜没有气泡,则说明制冷剂充注量是够的;
2)、电流法:
测量压缩机的电流,与铭牌上标注的运行电流对比,如果电流差不多大小,则制冷剂充注量够了;
3)、压力表法:
观察高低压运行压力,根据环境工况(或者水温)估算压缩机的冷凝温度,与压力表显示的实际温度比对,小了,则说明制冷剂充注量有可能不够;
4)、回气过热度法:
一般的制冷系统都有3-8的回气过热度,如果过热度偏大,则说明制冷剂有可能不够,如果过热度偏小,则说明制冷剂过量。