外墙外保温 板 锚栓数量、间距 规范条文解 如下表所示外墙外保温系统分类代号:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2,其中代号中含1的和代号E、F、G为涂料饰面的外墙外保温,不需要额外的锚栓辅助锚固,除非设计特殊要求。其中代号中含2的为面砖饰面的外墙外保温,面砖饰面的外保温系统,一般在第一遍抗裂砂浆施工后采用塑料锚栓固定耐碱网格布或者热镀锌电焊网,然后进行第二遍抗裂砂浆施工
外墙外保温 板 锚栓数量、间距
规范条文解
如下表所示外墙外保温系统分类代号:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2,其中代号中含1的和代号E、F、G为涂料饰面的外墙外保温,不需要额外的锚栓辅助锚固,除非设计特殊要求。其中代号中含2的为面砖饰面的外墙外保温,面砖饰面的外保温系统,一般在第一遍抗裂砂浆施工后采用塑料锚栓固定耐碱网格布或者热镀锌电焊网,然后进行第二遍抗裂砂浆施工 。
表1
A型
粘贴保温板外保温系统
图集P10~P11:
表2
(1)、当外墙饰面层为涂料饰面时(A1)
采用锚栓固定主要是在不可预见情况下的一种安全储备,承受保温系统全部荷载 还是要靠胶黏剂 , 涂料饰面时用不同锚栓,要根据设计文件确定!
(2)、当外墙饰面层为面砖饰面时(A2)
在第一遍抗裂砂浆后加一层耐碱网格布,用塑料锚栓与基层墙体锚固,然后进行第二遍抗裂砂浆施工。
锚固深度如设计文件无特殊规定,参见 《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012第5.6条:“ 安装锚栓的基层墙体的厚度,不应小于100mm, 锚栓的有效锚固深度不应小于25mm ,最小允许边距为100mm,最小允许间距为100mm。 ” 锚栓每平米用量及排布如下图所示 (通过计算每平米约2个)
B型
胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统
采用B型中的B2面砖饰面时,在第一遍抗裂砂浆后,采用塑料锚栓固定热镀锌电焊网,塑料锚栓间距为双向间距500mm, 每平米不得少于4个,有效锚固深度不得少于30mm。
热镀锌电焊网搭接宽度不应小于5个网格,阴角部位应绕角搭接,搭接处最多三层网,在搭接处线性方向间隔300mm固定一个锚栓。
具体详见图集10J121 P22~23
C型
EPS板现浇混凝土外保温系统
锚栓每平米宜设2-3个 ,塑料锚栓锚固深度不小于30mm ,详见图集10J121 P32及p33注释。
D型
EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
当外墙饰面层为面砖饰面时,用塑料锚栓锚固钢丝网, 锚栓定件每平米不应少于4根,锚固深度不得少于50mm ,塑料锚栓锚固深度不小于30mm,详见图集10J121 p44及P45注释。
E型
胶粉EPS颗粒浆料贴砌保温板外保温系统
图集要求为涂料饰面, 无锚栓 ;若设计文件要求采用,按设计施工。
F型
现场喷涂硬泡PUR外保温系统
图集要求为涂料饰面, 无锚栓 ;若设计文件要求采用,按设计施工。
G型
保温装饰板外保温系统
固定保温装饰板的 锚固件数量不得少于每平米6个,塑料膨胀锚栓有效锚固深度不小于30mm, 详见图集10J121 P66、P69