建筑外立面上下窗之间的实体墙面称为窗槛墙。 窗槛墙在建筑消防设计上具有特殊意义, 建筑防火规范通常通过规定或限制窗槛墙的高度, 来确保建筑物的 建筑防火性能。 窗槛墙的条文规范 比如: 《高层民用建筑设计防火规范》 有条文: 6.1.1.2 每防火分区可设一个安全出口的条件:
建筑外立面上下窗之间的实体墙面称为窗槛墙。
窗槛墙在建筑消防设计上具有特殊意义, 建筑防火规范通常通过规定或限制窗槛墙的高度, 来确保建筑物的
建筑防火性能。
窗槛墙的条文规范
比如: 《高层民用建筑设计防火规范》 有条文:
6.1.1.2 每防火分区可设一个安全出口的条件:
十八层及十八层以下(的单元式住宅):
每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,
单元之间的楼梯通过屋顶连通,
单元与单元之间设有防火墙,
户门为甲级防火门,
窗间墙宽度、 窗槛墙高度大于 1.2m 且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层(的单元式住宅):
每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,
十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),
十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙, 且户门为甲级防火门, 窗间墙宽度、 窗槛墙高度大于
1.2m 且为不燃烧体墙的单元式住宅。
关于住宅窗槛墙:
<住宅建筑规范> 9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于 0.8m 的窗槛墙;或设置耐火极限 住宅建筑规范>
不低于 1.00h 的不燃性实体挑檐, 其出挑宽度不应小于 O.5m, 长度不应小于开口宽度。
理解为:
1、 无论高层、 多层住宅, 窗槛墙高度均要求为高度不低于 0.8m;
2、 高层板式住宅, 窗槛墙高度要大于 1200mm ;
由于高层板式住宅每单元往往只设一部楼梯, 需满足《高规》 6.1.1.2 条有关规定; 所以窗槛墙高度要大于
1200mm ;
3、 高层塔式住宅窗槛墙高度大于 800 ;由于高层塔式住宅必须设置两部楼梯, 所以无窗槛墙高度特殊要求, 仍执行 800 高度;
【关于高层建筑幕墙窗槛墙: 】
《高规》 3.0.8 规定:
1、 窗槛墙、 窗间墙填充材料: 不燃材料; 当外墙面采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体时, 其墙内填充
材料可采用难燃烧材料。
2、 无窗槛墙或窗槛墙高度小于 0.8 米的建筑幕墙, 应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1 小时、 高度不
低于 0.8 米的不燃烧体裙墙 或 防火玻璃裙墙;
3、 建筑幕墙与每层楼板、 隔墙处的缝隙, 应采用防火材料封堵;
【关于多层建筑幕墙窗槛墙: 】
《建规》 7.2.7 规定:
7.2.7 建筑幕墙的防火设计应符合下列规定:
1 窗槛墙、 窗间墙的填充材料应采用不燃材料。 当外墙面采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体时, 其墙
内填充材料可采用难燃材料; (缺“或 防火玻璃裙墙”)
2 无窗间墙和窗槛墙的幕墙, 应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1.00h、 高度不低于 0.8m 的不燃烧实
体裙墙;
3 幕墙与每层楼板、 隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。
1、高层板式, 窗槛墙高度要大于 1200 ;
2、高层塔式窗槛墙高度大于 800 ;
3、当有挑檐时, 挑檐出挑 600, 相当于窗槛墙高度 1200 ;
知识点:窗槛墙的定义及条文规范