解决防排烟系统的柔性短管采用易燃材料的通病
云卷云舒a
2022年11月16日 14:19:22
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:风机风量计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 5.3.9 柔性短管应符合下列规定: 1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料; 现象: (1)防排烟系统,尤其是正压送风系统及为排烟系统所设的补风系统,其法兰垫料采用闭孔海绵、橡胶板等易燃或难燃材料。

知识点:风机风量计算

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

5.3.9 柔性短管应符合下列规定:

1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料;

现象

(1)防排烟系统,尤其是正压送风系统及为排烟系统所设的补风系统,其法兰垫料采用闭孔海绵、橡胶板等易燃或难燃材料。

(2)柔性短管采用普通帆布、人造革等易燃或难燃材料,或在其表面采用防火漆或防火涂料,个别工程采用普通帆布外加一层石棉布的做法。

后果

采用易燃材料作柔性短管易引起火灾;用吸水材料易造成柔性短管的霉烂,滋生各类细菌,污染环境。

原因分析:

(1)施工单位对新的验收规范不熟悉,仍按旧规范施工;

(2)施工单位为节省成本,采用价格便宜得多的易燃或难燃材料。

措施

(1)防排烟系统风管法兰垫料必须采用A级不燃材料,排烟系统可使用石棉板等;

(2)防排烟系统柔性短管必须采用不燃材料制作,如硅胶玻纤复合布等,最好采用带有法兰的成品防火软接。

(3)上述法兰垫料和柔性短管在使用前,供货商应提供其材质达到A级不燃材料的合格检验报告,安装前做点燃试验,合格后方可使用。


图片

推荐资料:

柔性管道接口给水管道支墩设计计算

https://ziliao.co188.com/p63354109.html 