风冷热泵机组隔震
latte25
latte25 Lv.2
2008年04月03日 09:40:39
来自于采暖供热
只看楼主

现有一酒店,热源为屋顶热泵机组,但热泵机组运行时会产生很大的噪声和震动,势必影响最高层的客房安静,请教各位大虾,有何好的隔震隔音措施.

现有一酒店,热源为屋顶热泵机组,但热泵机组运行时会产生很大的噪声和震动,势必影响最高层的客房安静,请教各位大虾,有何好的隔震隔音措施.
免费打赏
simplesb
2008年04月03日 10:19:06
2楼
把基础和隔振做好就没问题.具体怎么做可以与厂家合作.
回复
latte25
2008年04月04日 09:09:03
3楼
那位有这方面的经验,给点见意,谢谢
回复
liruxue001
2008年04月05日 14:29:14
4楼
那位有这方面的经验,给点见意,谢谢
回复
liruxue001
2008年04月05日 14:29:27
5楼
那位有这方面的经验,给点见意,谢谢
回复
zhoufeng1170
2008年04月05日 21:44:27
6楼
机组运行有噪音但是不会象你说的那么厉害。一般为65分贝左右。
同时你是什么酒店啊,最高层的屋顶放机组?如果是多层多台一般不会出现你这种情况。即使有,机组分开后你房间上最多有两台机组。而且天花也有消音作用。等传到房间已经很小了。所以也没有必要用特别处理。用普通的皮垫做减震处理即可!
回复
wolker
2008年04月05日 21:53:07
7楼


一般情况下没有你说得这么厉害。选个好一点品牌的机组,下面垫上8mm厚的橡胶减震垫,屋面基础再处理好,就可以了
由于设备本身质量差而导致的大振动,强噪音就不好处理了
回复
qdali
2008年04月05日 23:53:24
8楼
我也遇过相似问题,不过机组是在楼下,没有什么特别好的方法,除上述减震外,可以考虑在房间内加隔音板,造价不同,一般的约100元/平方米