有电友问,7.5的电动机100米远,电流调到31A总跳闸是什么原因? 电友 电气人1965回答: 电动机跳闸原因有很多,现在我们来从既:电压 、电流和机械三个方面分析以下。 电压:在我国的低压配电网中规定,变压器到用户末端的直线距离是300米,从题意可知,这个电动机从控制箱到电动机的距离是100米,那么控制箱到变压器多少米,我们不知道;
有电友问,7.5的电动机100米远,电流调到31A总跳闸是什么原因?
电友 电气人1965回答: 电动机跳闸原因有很多,现在我们来从既:电压 、电流和机械三个方面分析以下。
电压:在我国的低压配电网中规定,变压器到用户末端的直线距离是300米,从题意可知,这个电动机从控制箱到电动机的距离是100米,那么控制箱到变压器多少米,我们不知道;
恕我大胆猜测,七拐八弯的距离应该在300米以上,也就是说电动机运行时电压应该比额定电压380V低很多。电工有句话是:电压低烧电机,电压高烧灯泡。建议题主可以去测量一下电机运行时电压。
电流:7.5KW电动机的额定电流应该是在15A左右,如果现在把电流保护作用的电器的电流调整到31A还跳,那么应该是以下几种可能了;
一是保护电器坏了,造成误动作,更换一个保护元器件试一试;
二是电动机绕组有匝间短路嫌疑。这个时候可以在电动机运行时用钳形表卡一下它的电流。
三是:由于控制箱与电动机有100米远的距离,也有可能是电机到配电箱电线出现问题了,这么长距离穿管也好桥架布线也好,小动物都可能会进去,还有一个可能是电线用的质量不好,长时间使用电线绝缘老化造成。保护动作,对于电工来说是经常碰到的事情,只要思路对,一步步排查一下,总是可以找到原因的。
还有可能是机械上出现问题,造成电机电流大。
如图
以上就是我的回答,不足之处请各位同行给予斧正指导!