建筑安全疏散隐患图解
热心肠的机器人
2022年11月15日 14:35:49
只看楼主

建筑安全疏散隐患图解  



建筑安全疏散隐患图解  



1、 常见问题  
   疏散通道上堆放货物,存在占用、堵塞疏散通道和安全出口的问题,影响人员安全疏散。  
       管理要求   
   建筑内疏散通道和安全出口应当保持畅通,禁止堆放物品,堵塞、锁闭安全出口,不得设置障碍物或者有其他妨碍安全疏散的行为  


2、常见问题  
   疏散楼梯间内堆放杂物和可燃易燃材料等,破坏疏散楼梯间的安全性和有效疏散宽度,影响人员安全疏散。  
     管理要求  
   任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭建筑内的疏散通道、楼梯间以及安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为.  


 
3、常见问题  
   室外钢结构疏散楼梯周围2m内的墙上开窗,楼梯平台上放置空调外机和其他设备,影响人员安全通行。楼梯生锈、变形,失去耐火稳定性。  
     管理要求  
   建筑如需新增钢结构室外疏散楼梯时,倾斜角度不应大于45°,平台和梯段的耐火极限分别不应低于1.00h和0.25h。除疏散门外,楼梯周围2m内的墙上不应设置门、窗、洞口。  


 
4、常见问题  
   疏散楼梯间的门设置为玻璃移门,封闭楼梯间的防火门内侧设置装饰木门且门的开启方向有误,影响人员安全疏散。  
      管理要求  
   建筑内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。不得在楼梯间的防火门外增设装饰门。  


5、常见问题  
   建筑内主要疏散通道上、楼梯间的门以及安全出口处设置门禁系统,影响人员安全疏散。  
       管理要求  
   人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。  


6、常见问题  
   房间的窗户和建筑外窗设置固定金属栅栏,影响人员应急安全疏散。  
      管理要求  
   人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置封闭的金属栅栏,确需设置时,应能从内部易于开启;窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施  


7、常见问题  
   疏散楼梯间前室作为仓库使用,堆放的物品遮挡前室正压送风口和室内消火栓,影响建筑消防设施的正常使用。  
      管理要求  
   疏散楼梯间前室不得被占用、严禁堆放杂物,确保前室内消防设施、器材的完整好用  


8、常见问题  
   主要疏散通道地面上设置的灯光型疏散指示标志指向有误,误导疏散。  
      管理要求  
  建筑内应当采用灯光疏散指示标志,不得采用蓄光型指示标志替代灯光疏散指示标志,不得采用可变换方向的疏散指示标志。  


 
9、常见问题  
    疏散门、安全出口处设置踏步和台阶,影响人员在应急情况下快速安全疏散。  
        管理要求  
    安全出口、疏散门不得设置门槛、踏步和其他影响疏散的障碍物,且在门口内外1.4米范围内不应设置台阶,尽量采用坡道。    


 
10、常见问题  
    疏散门、安全出口处设置的门开启方向错误,未向疏散方向开启,影响人员在应急情况下快速安全疏散。  
        管理要求  
    民用建筑和厂房、仓库的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。  


 
11、常见问题  
    疏散通道、安全出口墙面采用整体广告图片导致安全出口不便于识别,影响人员在应急情况下快速、安全疏散。  
        管理要求  
    建筑内的安全出口不应被装饰物遮掩,四周墙面的颜色应与安全出口有明显区别。疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。  


 
12、常见问题  
    商铺装修的临时围挡占用建筑内主要疏散走道,导致疏散通道宽度不足,影响人员疏散至安全出口的有效疏散宽度。  
        管理要求    
    营业厅内主要疏散通道应当直通安全出口,柜台和货架等均不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线。  


 
13、常见问题  
    通向封闭楼梯间的乙级防火门被地下人防工程的门替代,造成防火分隔上的不完整,影响封闭楼梯间的安全性。       管理要求  
    人防门主要是战争时用的,防火门的作用是防火的,地下人防工程的门为常开门,封闭楼梯间的门为常闭式乙级防火门。虽然人防门也能达到耐火要求,但是达不到防火必要条件。所以不能用人防门替代防火门,应在里面加设乙级防火门。  


14、常见问题  
    地下人防工程临战时封闭的门上设置安全出口标志,误导人员在火灾情况下安全疏散到楼梯间内。  
       管理要求  
    地下人防的门是以满足临战时防护和密闭功能要求,迅速实现平战功能转换。但是人防的门不一定是消防安全出口,使用单位应与原疏散设计核对,不得误导人员安全疏散。  




 

免费打赏

相关推荐

APP内打开