求助!纯水装置中活性碳过滤器的活性碳更换周期是多长时间?
求助!纯水装置中活性碳过滤器的活性碳更换周期是多长时间?
2楼
1年左右吧
回复
3楼
能不能讲的具体些?
回复
4楼
一般为1-2年更换一次!!
回复
5楼
活性炭过滤器是利用活性炭去除水中低分子有机物,游离氯。作为反渗透系统的前处理装置,活性炭过滤器可有效防止反渗透表面的有机物污染,而不受其本身进水温度、pH值和有机混合物的影响。设计流速15m/h,反冲洗强度10L/ m2.s。活性炭过滤器采用美国Fleck时间程序控制阀,反冲洗周期为24小时,每次反洗的时间为5-10min, 功位设置为:运行、反洗、正洗,功位的转换由自动控制阀中的时间控制器自动记录每个功位的运行时间,当运行时间达到程序预先设定的时间时,控制器发出指令信号给驱动马达,马达转动带动多功能阀阀芯转动,改变进出水的流向,从而实现自动控制。出水SDI值:出口处SDI≤4,进水Cl≤0.36mg/L,出水≤0.1mg/L。1左右年更换活性炭滤料,活性炭填装高度1200mm。
回复
6楼
根据我司的经验,活性碳更换的周期为0.5~1年
回复
7楼
活性炭过滤器是利用活性炭去除水中低分子有机物,游离氯。作为净化水生产系统的前处理装置,pH值和有机混合物的影响。设计流速15—18m/h,反冲洗强度10L/ m2.s。活性炭过滤器冲洗周期为24小时,每次反冲洗的时间约为10-15min,正冲洗的时间约为15-25min。工作功位为:运行、反洗、正洗,出水SDI值:出口处SDI≤4,进水Cl≤0.36mg/L,出水≤0.1mg/L。更换活性炭滤料周期约为一年半到两年时间同时根据检测出水余氯含量。
回复
8楼
活性碳更换的周期为2年
回复
9楼
我们的工程常规情况是1-1.5年
建议安装余氯检测表或ORP表,通过仪表判断活性炭是否失效
回复
10楼
一般是国产炭半年,进口炭一年。
回复
11楼
进口的活性炭还没用过
不知价格多少
碘值多少
有何区别于国产活性炭
回复