剩余电流动作保护器选用原则有哪些
zsd_7432926068
2022年11月11日 11:05:28
来自于继电保护
只看楼主

知识点:剩余电流 剩余电流动作保护器(RCD)俗称漏电保护器,主要用来对危险并可能致命的电击提供保护,也能对过电流保护电器不能动作而长期持续的接地故障电流产生的火灾危险提供保护。电击保护有两种基本的状况:故障保护(间接接触防护)和基本保护(直接接触防护),剩余电流动作保护器主要功能是提供故障保护。在交流系统内装设额定剩余电流不大于30mA的RCD,用作基本保护失效和(或)故障保护失效,或用电不慎时的附加保护措施。

知识点:剩余电流

剩余电流动作保护器(RCD)俗称漏电保护器,主要用来对危险并可能致命的电击提供保护,也能对过电流保护电器不能动作而长期持续的接地故障电流产生的火灾危险提供保护。电击保护有两种基本的状况:故障保护(间接接触防护)和基本保护(直接接触防护),剩余电流动作保护器主要功能是提供故障保护。在交流系统内装设额定剩余电流不大于30mA的RCD,用作基本保护失效和(或)故障保护失效,或用电不慎时的附加保护措施。


剩余电流动作保护器形式的选择要求:


(1)对电源电压偏差较大的电气设备应选用电磁式剩余电流动作保护器。


(2)在高温或特低温环境中的电气设备应选用电磁式剩余电流动作保护器。


(3)雷电活动频繁地区的电气设备应选用带短延时的剩余电流动作保护器。


(4)安裝在易燃、易爆、潮湿或有腐蚀性气体等恶劣环境中的电气设备,应选用特殊防护条件


的剩余电流动作保护器。


(5)连接室外架空线路的电气设备应选用带短延时的剩余电流动作保护器


(6)用于交流和直流脉动故障电流的剩余电流保护装置应选用A型剩余电流动作保护器,如微型计算机、收款机、医疗设备等。


(7)用于交流、直流脉动和平滑直流故障电流的剩余电流动作保护器,应选用B型剩余电流动作保护器,如UPS装置、X射线设备、CT设备等。


剩余电流动作保护器动作参数的选择:


首先是正确选择剩余电流动作保护器的漏电动作电流,在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型剩余电流动作保护器(动作电流不宜超过10mA)。


如果安装场所发生人触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源,则剩余电流动作保护器的动作电流可以大于摆脱电流:如快速型保护装置的动作电流可按心室颤动电流电流选取,如果是前领保护,即分保护前面的总保护,动作电流可超过心室颤动电流,如果作业场所得不到其他人的帮助及时脱离电源,则剩余电流动作保护器动作电流不应超过摆脱电流,在触电后可能导致产重二次事故的场合,应选用动作电流6mA的快速型剩余电流动作保护器。为了保护儿成儿童或病人,也应采用动作电流10mA以下的快速型剩余电流动作保护器。


对于I类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流为10-30mA的快速型剩余电流动作保护器。选择动作电流还应考虑误动作的可能性,剩余电流动作保护器应能开线路不平衡的滑漏电流而不动作:还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作,选择动作电流还应考虑保护器制造的实际条件,例如,由于纯电磁式产品的动作电流很难做到40mA以下,而不应追求过高灵敏度的电磁式剩余电流动作保护器。在多保护的情况下,选择动作电流还应考虑多级保护选择性的需要,总保护宜装灵敏度较低的成有少许延时的剩余电流动作保护器。

图片

用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度剩余电流动作保护器,其动作电流可在25-1000A内选择。连接室外架空线路的电气设备应选用冲击电压不动作型剩余电流动作保护器。


对于电动机,保护器应能躲过电动机的启动时的漏电电流(100W的电动机可达15mA),保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流(堵转电流)的冲击下误动作,对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式。


对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式,支线上选用高灵敏度的剩余电流动作保护器,干线上选用中灵敏度剩余电流动作保护器。


在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,I类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度剩余电流动作保护器。


电热设备的绝缘电阻将随着温度变化在很大的范围内波动,例如,聚乙烯绝缘材料60℃时的绝缘电阻仅为20℃时的数十分之一。因此,应按热态漏电状况选择剩余电流动作保护器的动作电流。


对于电焊机,应考虑剩余电流动作保护器的正常工作不受电焊的短时冲击电流、电流急剧的变化、电源电压的波动的影响。对高频焊机,剩余电流动作保护器还应有良好的抗电磁干扰性能。


对于有非线性器件而产生高次谐波以及对有整流器件的设备,应采用零序电流互感器次侧接有滤波电容的保护器,而且互感器铁芯应选用剩磁低的软磁材料制成。


剩余电流动作保护器的极数应按线路特征选择,单相线路选用二极剩余电流动作保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极剩余电流动作保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极剩余电流动作保护器。


剩余电流动作保护器的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。剩余电流动作保护器的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。


总之,在选择剩余电流动作保护器时,首先要计算或估算出其保护对象的正常剩余电流及保护器整定电流,再根据负载性质和要求选择适合的形式,通过整定电流值和时限的级差保证上下级保护的选择性配合。


相关推荐链接:

1、静压振动沉管灌注桩设计说明与详图

2、500kV电抗器振动和过热降低


免费打赏
雷转智能
2022年11月11日 11:18:32
2楼

根据建筑电气与智能化通用规范2.5m以下灯具也需要RCD

回复

相关推荐

APP内打开