报告厅
报告厅
在快题中出现报告厅一类的特殊空间,需要特别重视。报告厅不同于多功能厅,报告厅需要起坡,而多功能厅不需要起坡。同时,报告厅作为大空间,内部不应该有柱子。由于此类空间人流量大,需要着重考虑疏散问题,一般单独设置出入口。
规范
报告厅的功能组成与部分
以400座的报告厅为例,包括前台、观众席、辅助部分(放映室、贵宾接待室、化妆间、更衣间、卫生间等)
报告厅的平面形状与座椅排布
(1)报告厅的平面形状有矩形、扇形、多边形,快题中常用的还是矩形的。
(2)座椅排布分为长排法和短排法
1.短排法:双侧有走道时不应超过22座,单侧有走道时不应超过11座;超过限额时,每增加一座位,排距增大25mm;
2长排法:双侧有走道时不应超过50座,单侧有走道时不应超过25座。
短排法两个横走道之间不宜超过20排;靠后墙不设横走道时,其前面的一个横走道与后墙之间不宜超过10排。
(3)走道宽度
走道除应按每百人0.60m分别计算宽度外,尚应符合下列规定:短排法的中纵走道净宽不应小于1.00m,边走道的净宽不宜小于0.80m;横走道的通行宽度不应小于1.20m;
长排法的边走道不应小于1.20m。
注:最后一排座椅距离前台的距离不宜大于28m。
总结:400座报告厅
报告厅总开间在20-30m;其中观众厅开间控制在15-22m左右,化妆间等开间约4-6m。
报告厅总进深约15-20m。
报告厅的剖面设计
为了减少前后视线遮挡,地面每排升起0.12m,或者隔排升起0.12m。
舞台地面的高度为0.6-1m。
(1)层高与净高
报告厅的地面是逐步抬升的,最高的座椅处净空要达到2.2m,考虑装修和梁高,层高一般设计4.5-7.5m。(报告厅一般做两层高)
注
多功能厅的层高稍低,可以设计为4.2-6m。此外,多功能厅由于考虑功能的多样性,不设置固定座椅。
安全疏散
(1)一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,即室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。
(2)设置2-3个疏散门,且两个疏散门之间的距离要≥5m,每个门的宽度不小于1400mm。
(3)注意:观众与做报告、演出的人员,流线分开设置。
(4)不管是多功能厅,还是报告厅,如果设计在二楼,要有直
通地面的疏散楼梯。(可以考虑外挂楼梯)
知识点:报告厅