五星级酒店的大报告厅照明采用智能照明控制系统,部分灯具接应急照明双电源箱回路,平时兼做普通照明,这部分灯具能采用智能控制吗?还能调光吗?还是只能加双控开关,两路电源的做法控制?请有经验的朋友指点一下。
五星级酒店的大报告厅照明采用智能照明控制系统,部分灯具接应急照明双电源箱回路,平时兼做普通照明,这部分灯具能采用智能控制吗?还能调光吗?还是只能加双控开关,两路电源的做法控制?请有经验的朋友指点一下。
2楼
既然是五星级酒店,就应该有消防电源,应急照明应该由消防电源供电。而智能照明控制系统应该由普通电源供电。
呵呵,楼住你说应急照明是不是进入调光系统呢?
回复
3楼
有没有这样的产品,它采用应急照明电源回路作为输入,平时可调光,当消防信号来时,切断调光功能,变成直通?
回复
4楼
应急照明全部采用猫头鹰灯。
造价肯定比订做灯具便宜
回复
5楼
应急照明不允许调光。
无极灯:
·长寿命:平均寿命8万小时。
·高光效:65-90Lm/w。
·高显色CRI:≥80,色彩分辨更逼真。
·快速启动:即开即亮 (具有热灯瞬时启动能力,与HID灯比,具有明显优势)。
·高功率因数:功率因数>0.95。
·光线柔和无闪烁,保护视力。
·低光衰:5.6万小时光通维持率不低于70%。
·可选色温范围广(2720-6500K),可满足各种场合需求。
·恒功率:电源电压波动±10%而功率变化小于3%,保证光输出恒定。
·环境适应性强,在-25℃~+40℃的环境下正常工作,可以设计在-40℃工作的灯泡。
·谐波含量低(THD≤10%)。
·易于实现智能调光控制,最大限度实现节能。
·绿色用电,专利设计,电磁兼容(EMC、EMI)符合IEC标准,消除了对环境及电网的污染。
回复
6楼
五星级酒店应急照明全部采用猫头鹰灯,那就别指望拿设计费了.
回复
7楼
无极灯是可以电脑调光的 适合智能控制
回复
8楼
你的问题回答如下:
主要是那部分灯具是应急照明:首先说是完全可以采用智能控制系统的,它的控制系统原理如下:
因为它是应急照明,所以进两路电源,一路是正常照明,加一路应急电源,只是把它在编程时设定成了应急盘。即正常使用时,原来是调光的还调光,原来是开关的还是开关(可自由选择),当市电没有时,它切换到应急状态,具体照度要看你原来的设定,比如是90%。它就会自动回到这个状态。当市电正常了,它又自动切换到正常调光或开关状态了,就是回到你设定的原来那个场景比如照度是13%。它就是检测一个24V的市电信号来进行切换的。系统很简单,只要把两路电源进入到应急盘就可以了,它是自动切换的。
我们是美国路创的,LUTRON
msn:wanght_998@hotmail.com
回复
9楼
你说的功能,我们ABB智能控制可以做到。智能照明工程找我们。62961266
回复
10楼
试试飞利浦的dali系统。1500¥一个主机,带64个模块
回复
11楼
大至能明白,如果能发个图说明就好了,这个问题我比较感兴趣。
回复