冷量与电量的换算是怎么样的?
zhangdong
zhangdong Lv.2
2005年02月21日 14:33:06
来自于中央空调
只看楼主

一般我们需要给电留容量,知道冷量后如果不查样本怎么给电气留出功率啊?请教冷量与电量的换算是怎么样的?

一般我们需要给电留容量,知道冷量后如果不查样本怎么给电气留出功率啊?请教冷量与电量的换算是怎么样的?
免费打赏
sunnndy
2005年02月21日 17:53:28
2楼
这没有定律的,要看主机的COP,相同冷量情况下,COP越大,则电量越小。
回复
lanying
2005年02月21日 17:56:35
3楼
COP=制冷量/制冷机输入功率,知道COP值后就可以知道你的压缩机输入功率了,那你的电量就出来了啊
回复
hz6531
2005年02月21日 18:18:09
4楼
学习
回复
foehoott
2005年02月22日 12:47:20
5楼
风冷cop按照2.5就可以····,水冷的一般在4左右····
回复
xxxbbbbb2002
2005年02月26日 13:43:43
6楼
氟系统cop值为3.4
回复
zychi520
2005年04月02日 22:37:19
7楼
COP有你们 说的那么小吗?我现在的机子运行一般都在5以上耶,离心式的
回复
cnbbzz
2005年04月03日 07:07:11
8楼


不同的机组不一样的,风冷的就那么小,螺杆的就4~5,离心机5以上。
回复
byj-001
2005年04月03日 09:51:18
9楼
螺杆的好象也达不到4吧。
回复
zong_shan_0
2005年04月03日 10:02:56
10楼
预留电量的时候需要注意,制冷量/COP所得的是制冷机的有效功率,也就是耗费的电量。对于电机容量来说应该还要考虑到功率因数。一般的电机功率因数0。6左右。另外最好还要试电机大小乘一个保险系数,来克服启动电流较大的问题。
回复
wjzhang_031
2005年04月03日 23:00:59
11楼
同意楼上的说法,要考虑电动机效率
回复