装配式混凝土建筑的施工质量验收,除了要符合一般建筑工程施工质量验收的规定以外,还有一些专门的要求。 1.预制构件的质量验收 (1)预制构件进场时应检查质量证明文件或质量验收记录。 (2)梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验,结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求。 (3)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度、裂缝宽度检测;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。
装配式混凝土建筑的施工质量验收,除了要符合一般建筑工程施工质量验收的规定以外,还有一些专门的要求。
1.预制构件的质量验收
(1)预制构件进场时应检查质量证明文件或质量验收记录。
(2)梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验,结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求。
(3)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度、裂缝宽度检测;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。
(4)对于不可单独使用的叠合板预制底板,可不进行结构性能检验。对叠合梁构件,是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。
(5)不做结构性能检验的预制构件,施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。
当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、 向距、 保护层厚及混凝土强度等进行实体检验。检验数量:同一类型预制构件不超过1000个为一批,每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。
(6)预制构件的混凝土外观质量不应有严重缺陷,且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对出现的一般缺陷应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
(7)预制构件粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量、预制构件上的预埋件、预埋管线等规格型号、数量应符合设计要求。
(8)预制板类、墙板类、梁柱类构件、装饰构件的装饰外观外形尺寸偏差和检验方法应符合现行《装配式混凝士建筑技术标准》GB/T 51231的规定。
2. 安装连接的质量验收
(1)装配式结构采用后浇混凝土连接时,构件连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求,并应符合现行《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。
(2)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆,灌浆料强度应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。
(3)预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。
(4)钢筋采用机械连接、焊接连接时,其接头质量应符合现行行业标准的有关规定。
(5)预制构件型钢焊接连接的型钢焊缝的接头质量,螺栓连接的螺栓材质、规格、拧紧力矩均应满足设计要求,并应符合现行国家标准的有关规定。
(6)装配式结构分项工程的外观质量不应有严重缺陷,且不得有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。施工尺寸偏差及检验方法应符合设计要求:当设计无要求时,应符合现行《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231的规定。
(7)装配式混凝士建筑的饰面外观质量应符合设计要求,并应符合现行国家标准的有关规定。