请问钢结构高强螺栓安装时,两块板对接的对接缝大小有无要求
请问钢结构高强螺栓安装时,两块板对接的对接缝大小有无要求
2楼
高墙螺栓连接面,不管承压型、摩擦型,都要求连接面干净、平整、无毛刺、油污,连接面要求大于70%,边缘最大缝隙小于0.8mm,一般这么检查控制质量:
1、连接面靠工厂加工,同工艺、同批钢材,做连接面试验,得出抗滑移系数,看是否符合设计要求,或反馈设计;
2、连接面用水平尺、塞尺检查平整度,一般要求平整度控制在0.8mm内;
3、0.8mm塞尺检查连接面缝隙,插不进去为符合要求;
4、0.3mm塞尺可插入部分估算面积,应不大于连接面积的30%;
5、高墙螺栓终拧值符合试验要求,可复拧检查(回半圈,再拧)。
回复
3楼
踏铁有痕先生:
我是指对接板的对接缝,不是指两块板的板厚厚度差产生的缝.
回复
4楼
晕了,我说的不是对接缝?钢梁与钢梁之间、钢梁与钢柱之间高强螺栓连接面部就是对接的!钢吊车梁与制动板之间说对接不太妥,但是连接面验收是一样的。
“板厚厚度差产生的缝”是什么意思?
回复
5楼
不知道在讨论什么,好像规范上有
回复
6楼
可是在做抗滑移试验中的间隙就是5mm ,所以你说的肯定错.
回复
7楼
有的,高强螺栓一方面不能扩孔,都是预先放完孔的,普通螺栓要求低点
回复