引言 取水口的设置应充分考虑消防水池最低有效水位,即最大吸水高度与消防车泵轴距地面高度的差值的影响,而最大吸水高度与海拔高度密切相关;
引言
取水口的设置应充分考虑消防水池最低有效水位,即最大吸水高度与消防车泵轴距地面高度的差值的影响,而最大吸水高度与海拔高度密切相关;
可根据场地面积、市政供水情况、工程造价等因素,选用仅设置取水口、取水口与低压制室外消火栓合用、取水口与临时高压室外消火栓合用等取水口布置形式。实现了便利性、可靠性、安全性等消防水池取水口设置原则。
国家标准GB 50974-2018《消防给水及消火栓系统技术规范》(以下简称《规范》)提出了储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应设置取水口(井)。国家建筑标准设计图集15S909《〈消防给水及消火栓系统技术规范〉图示》给出了消防水池取水口的几种做法。消防水池取水口的设置应确保消防车能停靠在取水口附近,考虑到消防车车载水泵的吸水扬程,吸水高度要小于或等于6.0 m。目前,针对取水口设置位置及布置形式的选择在行业内已很成熟,但在取水口与消防水池最低有效水位的关系、取水口与海拔高度的关系、取水口与室外消火栓的组合搭配关系等方面,一直缺乏科学合理的分析。本文对这些问题进行研讨,并结合具体案例进行分析,以促进消防设计人员全方位地结合标准规范、场地条件、工程造价等因素,更为合理地设置室外消防水池取水口。
01
1.取水口的设置原则
国家标准GB 50974-2018《消防给水及消火栓系统技术规范》(以下简称《规范》)对取水口的设置有明确的规定:
2.取水口对消防水池最低有效水位的影响
火灾发生时,为便于消防人员及时到达,《规范》规定消防水泵房不应设置在地下三层及以下,也不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的地下楼层。对于此类型的建筑,消防水池还应满足最低有效水位距室外地面不应大于5.0 m的规定,并应同时满足表1的要求。
02
取水口的布置形式
03
取水口与室外消火栓的关系
1.取水口与室外消火栓的功能关系
由此可见,取水口与低压制室外消火栓的作用一致,都是为满足消防车车载或手抬移动消防水泵的使用。两者区别在于,取水口处无水压要求;低压制室外消火栓平时需要0.14 MPa的运行压力,保障消防车从消火栓吸水时管网压力稳定。
2.取水口与室外消火栓的数量关系
当取水口尺寸为1000mm×1500 mm时,可同时供2台消防车取水,即相当于2个室外消火栓,但要保障取水口周围有足够的场地,用于2台消防车的停放。
3.取水口与室外消火栓组合设置
相关资料推荐:
蓄水池消防车取水口的设置(一)
https://ziliao.co188.com/d62352800.html
知识点:消防取水口如何设置