出屋面防渗漏措施
zsd_7964612046
2022年11月07日 16:46:56
只看楼主

? 屋面管道要求 1、出屋面管道须在屋面板浇筑混凝土时预埋带止水翼的套管,并保证管周混凝土密实。套管应高出屋面完成面300mm以上,内径至少应比管道外径大30mm; 2、管道安装须居套管中心;套管与屋面相交阴角处用1:2.5水泥砂浆倒100mm的圆角; 3、管道防水附加层:在套管周边250mm范围涂刷防水层,并沿套管根上翻至屋面完成面250mm; 4、刚性保护层和饰面层与套管间留20mm宽伸缩缝并用密建筑封膏封严;

? 屋面管道要求


1、出屋面管道须在屋面板浇筑混凝土时预埋带止水翼的套管,并保证管周混凝土密实。套管应高出屋面完成面300mm以上,内径至少应比管道外径大30mm;

2、管道安装须居套管中心;套管与屋面相交阴角处用1:2.5水泥砂浆倒100mm的圆角;

3、管道防水附加层:在套管周边250mm范围涂刷防水层,并沿套管根上翻至屋面完成面250mm;

4、刚性保护层和饰面层与套管间留20mm宽伸缩缝并用密建筑封膏封严;

5、套管周边收口处打密封胶封堵;

6、套管周边浇筑C20混凝土墩,高度300mm,圆墩,每边宽出套管30mm。


图片


图片


图片


图片



外门窗防渗漏


 


? 窗台压顶要求


1、压顶必须为现浇混凝土压顶,且应为先浇;

2、混凝土压顶厚度不得小于100mm,宽度应同墙宽;

3、混凝土压顶锚固长度不得小于设计长度;

4、外窗台设置向外排水坡度;完成面排水坡度应不小于10% ;

5、浇注混凝土等级不得低于C20。


图片


图片


? 无副框门窗塞缝要求


1、缝隙处理前必须先将缝隙清理干净,并将窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去;

2、发泡胶须满填缝隙,超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中,严禁固化后用刀片切割;

3、必须将临时固定木楔去除后施工防水砂浆及发泡胶,一次封堵严密,并在其缝隙中打入发泡胶并用专用工具压入缝隙中,同样不得在固化后用刀片切割;

4、门窗框底边及两侧边上翻200mm高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝,上边及两侧剩余部分打发泡胶塞缝;

5、外墙面装饰施工:外饰面与门窗框交接处须留不小于6×6mm的密封胶槽;

6、打窗外密封胶:外饰面完成后并干燥后在外饰面与门窗框交界处的预留胶槽内打中性硅酮密封胶。


图片


图片


图片


? 有副框门窗塞缝要求


1、先用木楔临时固定副框,用金属膨胀螺栓将副框上下边固定在过梁或混凝土下带(窗台板)上,两侧固定在砌体墙中预埋的混凝土预制块或烧结页岩实心砖上,塞缝前清理基层;

2、用干硬性水泥砂浆密实填塞副框与洞口间缝隙,并在四周阴角处抹圆角;砂浆封堵之前必须将固定木楔去除,一次封堵严密,封堵完成下口内严禁有管线穿越;

3、门窗框与副框间隙打发泡胶:打发泡胶前应先将缝隙清理干净,并将门窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去,多余的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中,严禁固化后用刀片切割;

4、打窗外密封胶:外饰面与门窗框交接处的阴角处打中性硅酮密封胶,高度应压框不小于5mm。


图片


图片


? 窗楣施工要求


所有涉及滴水的位置都应设置塑料成品滴水条措施(含外门窗眉、空调机位、飘窗板、阳台下口、外墙线条,外墙栏杆线条处(突出外墙面处))。采用铝模楼栋提前做好深化设计。


图片


图片