二沉池斜管堵塞问题,希望大家指点,感谢感谢
liwenli0506
2022年11月06日 12:57:43
来自于水处理
只看楼主

一个生活污水处理的项目,达到三级排放就可以,客户那边主要是氨氮比较高,50左右,最大水量是6.25m?/h,好氧池污水进入配水槽后,从配水槽底部进入到斜管沉淀池,但是斜管沉淀池刚开始效果比较好,运行两个月后,感觉出水会有一些很细的悬浮物,感觉沉淀池斜管会不会出现堵塞了呢,这个问题怎么解决呢,能不能直接不要斜管呢?斜管区域表面积是:2.5*1.5m,求大神指点

一个生活污水处理的项目,达到三级排放就可以,客户那边主要是氨氮比较高,50左右,最大水量是6.25m?/h,好氧池污水进入配水槽后,从配水槽底部进入到斜管沉淀池,但是斜管沉淀池刚开始效果比较好,运行两个月后,感觉出水会有一些很细的悬浮物,感觉沉淀池斜管会不会出现堵塞了呢,这个问题怎么解决呢,能不能直接不要斜管呢?斜管区域表面积是:2.5*1.5m,求大神指点

免费打赏
yj蓝天
2023年01月20日 07:08:14
2楼

不要斜管,估计沉淀池负荷高,出水满足不了要求,只能定期给斜管冲洗一下,一般斜管沉淀池不用于二沉池

曝气软管之父:定期用高压水枪冲洗,比较费时、费力。

回复
曝气软管之父
2023年01月23日 14:51:35
3楼

可以用预先布置的‘中微孔曝气软管’不定期的对蜂窝斜管进行空气反冲。

见下图正在进行空气反冲蜂窝斜管填料工作状态

配置有空气反冲系统的蜂窝斜管沉淀池,反冲工作时效果.png高密度沉淀池正在装填蜂窝斜管填料,下面是预先布置的中微孔曝气软管

斜管蜂窝填料与中微孔曝气软管组合.png

回复
yj蓝天
2023年01月24日 06:54:23
4楼

首先要看沉淀池设计是否合理,污泥液位和斜管之间一定要留足够的氺缓冲层,其次要加强排泥,频率一定要根据泥的性质并结合水位定

回复