锅炉一次水的系统水量如何确定?急!拜谢!
zjzjzj.206
zjzjzj.206 Lv.2
2008年04月02日 15:46:26
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉一次水的系统水量如何确定,请知清人告知

锅炉一次水的系统水量如何确定,请知清人告知
splqf
2008年04月02日 15:55:51
2楼
热负荷和供回水温度就能算出来
回复
zjzjzj.206
2008年04月02日 16:31:42
3楼
热负荷350kw 供回水温度85-60 设板换 一次水系统水量怎么算啊
回复
xuehong11
2008年04月02日 17:11:53
4楼
一级网供回水流量按下式计算
G=3.6×Q/[C×(tg1-tn1)]×1000
式中:G------一级网设计供回水流量 t/h
Q--------设计热负荷 MW
C------水的比热,4.186kJ/(kg.℃)
tg1,th1-------一级网设计供回水温度℃
回复
zjzjzj.206
2008年04月02日 17:33:48
5楼
软水器的选择一般参照什么?
是8小时之内注满系统就行吗?
回复
xuehong11
2008年04月03日 10:11:03
6楼
软水器的选择与补水量有关,通常按循环水量的4%选取。
回复
jinlinzhe1976
2008年04月03日 10:47:56
7楼
你加我qq:46719650


北方暖通联盟:群号:45366352
回复
zhuhaiduan2006
2008年04月03日 15:11:19
8楼
学习中,搞联盟,厉害,有组织性,可以直接讨论嘛,让我们也学习学习.
回复
zjzjzj.206
2008年04月03日 16:40:21
9楼

这样算出来怎么那么大呀 才半吨的炉子就有一百多的循环水量?
回复
dandongdire
2008年04月03日 22:04:59
10楼
回复
ferrolisx
2008年09月22日 14:28:06
11楼

算错啦!!

半吨锅炉全负荷循环水流量是12吨/小时.

另外,循环水量不是系统水容量.
系统水容量是锅炉内的水+散热器的水+管道内的水+其它
回复