2楼
热负荷和供回水温度就能算出来
回复
3楼
热负荷350kw 供回水温度85-60 设板换 一次水系统水量怎么算啊
回复
4楼
一级网供回水流量按下式计算
G=3.6×Q/[C×(tg1-tn1)]×1000
式中:G------一级网设计供回水流量 t/h
Q--------设计热负荷 MW
C------水的比热,4.186kJ/(kg.℃)
tg1,th1-------一级网设计供回水温度℃
回复
5楼
软水器的选择一般参照什么?
是8小时之内注满系统就行吗?
回复
6楼
软水器的选择与补水量有关,通常按循环水量的4%选取。
回复
7楼
你加我qq:46719650
北方暖通联盟:群号:45366352
回复
8楼
学习中,搞联盟,厉害,有组织性,可以直接讨论嘛,让我们也学习学习.
回复
9楼
这样算出来怎么那么大呀 才半吨的炉子就有一百多的循环水量?
回复
10楼
回复
11楼
算错啦!!
半吨锅炉全负荷循环水流量是12吨/小时.
另外,循环水量不是系统水容量.
系统水容量是锅炉内的水+散热器的水+管道内的水+其它