水池设计总结
yzh-006806
yzh-006806 Lv.2
2008年04月02日 14:54:40
只看楼主

我的水池设计总结 1、水池壁厚的选取一般在250mm左右,因为太厚对温度应力不利,太薄,难以施工。 2、池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 荷载组合应注意水浮力,计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑。计算简图采用四边嵌固板计算

我的水池设计总结
1、水池壁厚的选取一般在250mm左右,因为太厚对温度应力不利,太薄,难以施工。
2、池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
荷载组合应注意水浮力,计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑。计算简图采用四边嵌固板计算
4、水池底板的计算:一般厚度不小于150mm,迎水面的保护层厚度不应小于50mm。
5、构造措施
6、查了下规范,在保护层厚度上有点为难。《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm。《地下工程防水技 术规范》GB50108-2001中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文,由于《混凝土 结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条(强制性条文)规定墙在二a类环境的混凝土保护层最小厚度为20mm,故地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度可取20mm,不必取50mm。如坚持取50mm,应参照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.4条规定,对保护层“采取有效的防裂构造措施”,如配置防裂钢筋网等。
7、水池的计算主要计算裂缝宽度。大部分的池壁配筋都不是以强度来控制,而是以裂缝来控制。
我设计为:水池底板、壁板及基础为50mm; 水池顶板及屋面板为25mm; 梁为30mm。由于水池保护层厚大于40,为阻止裂缝开裂,在其外侧设4@100的钢筋网片。一下是我最新最全的水池计算软件。(水池构件计算、矩形水池计算、化粪池计算、及消防水池图例一个。。。)
望各位高手批评指正,把不足点提出来大家一起讨论
2d3c139a9f35212cac23.rar
839 KB
立即下载
yzh-006806
2008年04月08日 09:13:14
2楼
怎么只有看的,只有下载的没有哥们来顶啊?大家一起交流互相学习,多谈谈自己的看法
回复
haiouye
2008年04月10日 20:42:29
3楼
做工业设计,经常要做水池,谢谢楼主的总结
回复
lxshw
2008年04月10日 21:29:38
4楼
"水池壁厚的选取一般在250mm左右" 这不可取 。 水池壁厚要根据水池高度,最高水位确定。水池保护层不必取50。
回复
yeqifeng02
2008年04月11日 09:14:15
5楼
水池虽然小,但计算及构造还是挺复杂的,而且板柱结构很多软件还算不清楚,而实际上钢筋混凝土水池是很不适合做成框架结构的,我也在找一个好方法阿。
回复
hbglr
2008年04月23日 16:13:10
6楼
帮楼主截个图
回复
hbglr
2008年04月23日 16:16:09
7楼
化粪池计算
回复
hbglr
2008年04月23日 16:18:03
8楼
化粪池计算
回复
hbglr
2008年04月23日 16:21:28
9楼
矩形水池计算
回复
hbglr
2008年04月23日 16:23:53
10楼
水池构件计算
回复
xiangrengyong
2008年04月23日 18:48:20
11楼
楼主的资料真是包罗万象啊.....涉及到建筑结构的方方面面....
回复

相关推荐