水平风管安装创优工艺要点
去留无意111
2022年10月26日 17:31:18
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:水平风管安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)风管支架应用BIM深化排布,支架优先使用成品支架,直径> 2000,边长大于2500的按设计要求设置,悬吊水平主、干管直线长度超过20米时应设置防晃支架,每个系统防晃支架不少于1个,支、吊架位置、间距应满足规范要求,通风管道吊杆距风管外表面(含保温)30mm; (2)共板法兰风管连接时,当风管长边尺寸≤1000mm时,用弹簧夹固定;风管边长大于1000mm,用顶丝卡固定;风管与设备连接一律采用顶丝卡,交叉设置弹簧夹、顶丝卡,间距符合规范要求。弹簧夹厚度1.0~1.2mm;顶丝卡厚度3. 0mm;

知识点:水平风管安装

来源:网络,如有侵权,请联系删除

(1)风管支架应用BIM深化排布,支架优先使用成品支架,直径> 2000,边长大于2500的按设计要求设置,悬吊水平主、干管直线长度超过20米时应设置防晃支架,每个系统防晃支架不少于1个,支、吊架位置、间距应满足规范要求,通风管道吊杆距风管外表面(含保温)30mm;

(2)共板法兰风管连接时,当风管长边尺寸≤1000mm时,用弹簧夹固定;风管边长大于1000mm,用顶丝卡固定;风管与设备连接一律采用顶丝卡,交叉设置弹簧夹、顶丝卡,间距符合规范要求。弹簧夹厚度1.0~1.2mm;顶丝卡厚度3. 0mm;

(3)风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,垫片不凸入管内,亦不凸出法兰外,垫片接缝不得直缝对接连接;法兰角缝处需打密封胶,排烟管道使用耐火密封胶,送风使用无毒密封胶,密封胶应打在风管的正压侧;

(4)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支吊架的接触处,垫5mm橡胶板防电化学腐蚀;保温风管与支吊架间应加设防腐垫木,垫木厚度同保温层厚度;

(5)风管穿越沉降缝处采用软连接,软管长度为伸缩缝的宽度加100mm;

(6)风管穿防火、防爆的墙体或楼板时两侧2米范围内保温材料应使用A级保温材料(如岩棉、玻璃棉),应设预埋套管或防护套管,其钢板厚度不应小于1. 6mm,风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;

(7)玻镁复合风管、保温分管等新型风管,应采用工厂集中预制加工,加工质量应通过工艺性的检测或验证,其强度及严密性符合规范要求。现场进行分段组装安装,支吊架设置符合规范要求;

(8)复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层绝热材料为难燃或不燃且对人体无害的材料,进场验收时核对性能检测报告,并进行点燃试验。

图片

图片

图片

图片

推荐资料:


提高地下室无机玻璃钢水平风管支架安装质量

https://ziliao.co188.com/p63488966.html 

空调风管及供回水平面cad施工图

https://ziliao.co188.com/d63267326.html 


相关推荐

APP内打开