风冷模块多系统可以通过集水器做成一个系统吗?
wxc123321
wxc123321 Lv.2
2008年04月02日 11:40:05
来自于中央空调
只看楼主

因为现在好多厂家对风冷模块机的连接都有台数限制,如:海尔65KW的模块只可以最多八台进行组合,现有一工程单系统需要制冷量为1560KW的主机.我可以做成如图所示的系统吗?即:做四个八台模块组合的单系统,然后把它们的供水管都接至到一集水器合至成一个系统向室内供水.同理回水再经一个分水器回到每个单系统模块中.(如图所示)这样的的系统可以作吗?冷量与水流量的衰减有多大?控制系统怎么做?水泵放在什么位置最合适?

因为现在好多厂家对风冷模块机的连接都有台数限制,如:海尔65KW的模块只可以最多八台进行组合,现有一工程单系统需要制冷量为1560KW的主机.我可以做成如图所示的系统吗?即:做四个八台模块组合的单系统,然后把它们的供水管都接至到一集水器合至成一个系统向室内供水.同理回水再经一个分水器回到每个单系统模块中.(如图所示)
这样的的系统可以作吗?冷量与水流量的衰减有多大?控制系统怎么做?水泵放在什么位置最合适?
望高手们多多指教,新手在这里谢谢了!!!

1207108268920.jpg

免费打赏
ylttzkx
2008年05月16日 01:29:03
12楼
可以这样做,但这不是风冷模块的优势,大冷量时还这样选设备,似乎目的只剩下商业销售的原因了.
回复
yzhyymyjs
2013年11月06日 01:07:34
13楼
你一定要用海尔就用130的嘛,一定要抓住65的不放吗?只看造价的话,130的4个比8个65的还要便宜点。