室外入口及风管柔性短管安装
去留无意111
2022年10月26日 14:43:41
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:柔性短管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、适用范围 室外风机入口处理; 风管连接设备及穿越结构变形处的柔性短管安装。 2、大样图 3.工艺要求 1)如设计对室外入口及风管柔性短管安装有特别规定的,按设计要求施工。 2)当风机安装于室外时,电机应有防雨措施。 3)室外入口处大面积钢网应采取加固措施。 4)钢网扁铁压条的宽度与角钢法兰一致,厚度为3mm,钢网不得凸出。

知识点:柔性短管

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、适用范围

室外风机入口处理;

风管连接设备及穿越结构变形处的柔性短管安装。

2、大样图

3.工艺要求

1)如设计对室外入口及风管柔性短管安装有特别规定的,按设计要求施工。

2)当风机安装于室外时,电机应有防雨措施。

3)室外入口处大面积钢网应采取加固措施。

4)钢网扁铁压条的宽度与角钢法兰一致,厚度为3mm,钢网不得凸出。

5)防排烟系统风管柔性短管材质应符合防火规定(不能将有防火要求的柔性短管用普通帆布裁剪刷防火漆的方法来替代),其他系统软接可采用普通材质。

6)设计无要求时,柔性短管的长度为150mm~300mm;设于结构变形缝的柔性短管长度宜为变形缝的宽度加100mm 及以上,其连接处应严密、牢固可靠。

7)柔性短管不得作为找正、找平的异径连接管。

8)柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。

9)常用的几种防火软接材质:四氟乙烯硅酸钛金防火软风管(强度好,价格较贵)、玻纤防火软风管(强度差但价格便宜)、玻纤硅胶防火风管(强度稍好,价格居中),在实际工程应用中,应根据不同的工程性质,用途选择不同的防火材质;

4.采购要求

1)钢网为6-7 目。

2)柔性短管可按工程需要采购成品或半成品自制加工。

3)分为防排烟系统和一般通风系统两种不同材质采购。

推荐资料:

04S409建筑排水用柔性接口铸铁管安装(pdf)

https://ziliao.co188.com/zbd7806.html  

道路工程柔性安全护栏设计通用设计图

https://ziliao.co188.com/zbd2131.html 

相关推荐

APP内打开