75平米公厕改造,男女各6个蹲坑,在居民区,大概500人左右。求排污量、化粪池容积如何设计。先谢谢各位大侠。
75平米公厕改造,男女各6个蹲坑,在居民区,大概500人左右。求排污量、化粪池容积如何设计。先谢谢各位大侠。
2楼
化粪池计算
计算公式:
Nqt αNT(1.00-b)K×1.2
污水部分容积:V1 = ───── 污泥部分容积: V2 = ──────────
24×1000 (1.00 - c)×1000
化粪池总有效容积:V = V1 + V2
已知条件:
N :化粪池实际使用人数:350人
q :生活污水量:25升/人·天
t :化粪池污水停留时间:12小时
α:每人每天污泥量:0.4升/人·天
T :污 泥 清 掏 周 期:180天
b :进化粪池新鲜污泥含水率:0.95%
c :发酵浓缩后污泥含水率:0.90%
K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8
池体材料:砖砌
池顶不覆土
池顶不过车
无地下水
计算过程:
350×25×12
V1 = ───────
24×1000
= 4.375
0.4×350×180×(1.00 - 0.95)×0.8×1.2
V2 = ───────────────────
(1.00 - 0.90)×1000
= 12.096
V = 4.375 + 12.096 = 16.471(立方米)
选取化粪池类型号为:Z7-20,标准图号为:02S701,页84
回复
3楼
03S702《钢筋混凝土化粪池》国家建筑标准设计图集
03S702《钢筋混凝土化粪池》国家建筑标准设计图集,系在92S214(一)~(五)钢筋混凝土化粪池基础上,由中国航天建筑设计研究院修编的。本图集适用一般工业建筑和民用建筑生活污水的局部处理。化粪池选用表给出了不同建筑物、不同用水量、不同清掏期、不同污泥量、不同污水停留时间,粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池等情况,计算得出的化粪池设计总人数,设计人可以直接按表选用。
化粪池分格计算。当采用三格化粪池时,其第一格的容积为总容积的60%,第二格和第三格各为有效总容积的20%。
化粪池新增加了通气管,将化粪池中的废气排入空气中,管径为DNl00。
由于建筑物密集,本图集增加了钢筋混凝土沉井式化粪池。
钢筋混凝土化粪池结构计算,均按建设部新颁布的有关结构规范执行。其中主要应用规范有《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)以及《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECS137:2002)。
化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为2、4、6、9、12m3。当单池三格时,有效容积为16、20、30、40、75、100m3。当双池三格时,有效容积为75、l00m3。
沉井式化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为6、12m3,当单池三格时,有效容积为20、30m3。
化粪池分无覆土和有覆土两种情况,当有效容积为2~50m3以及沉井式化粪池有效容积为6~30m3,按无覆土和有覆土两种情况设计。当有效容积为75~100m3时,单池、双池均按有覆土设计。
化粪池顶面不过车时的活荷载标准值为10KN/m2,当顶面可过汽车时,其活荷载为汽车—超20级重车。
化粪池选用双层井盖,其国家标准设计图集号为02S501-2《双层井盖》或选用图号为S501-1~2《单层、双层井盖及踏步》国家标准设计图集。
02S701《砖砌化粪池》国家建筑标准设计图集,系在92S213(一)~(五)砖砌化粪池基础上,由中国航天建筑设计研究院修编的,本图案适用于一般工业企业和民用建筑生活污水的局部处理。化粪池选用表给出了不同建筑物,不同用水量标准,不同的清掏周期,粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池等情况下,计算得出的化粪池设计总人数,设计人员可以直接按表查出。
化粪池共计13个型号,有效容积为2、4、6、9、12、16、20、25、30、40、50、75、100m3,化粪池分无覆土和覆土两种情况;2m3~20m3按无覆土和有覆土两种情况设计;75m3、100m3均按有覆土设计。
选用化粪池时,砖砌化粪池顶面不过汽车时的活荷载标准值为10kN/m2,顶面可过汽车时的活荷载标准值为汽车—10级重车。
化粪池均设置通气管,管道直径为DN100。
化粪池选用双层井盖,国标图集号为02S501—2。
化粪池结构设计均按有关新编的结构设计规范进行设计计算。
回复