薄钢板法兰风管制作及连接应符合的规定
去留无意111
2022年10月21日 16:46:52
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:薄钢板法兰风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。 2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。 3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。

知识点:薄钢板法兰风管

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。
2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。
3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
4)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
5)矩形薄钢板法兰风管的接口及附件,尺寸应准确,形状应规则,接口应严密。
6)角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处的连续通缝不应大于2mm;角件的厚度不应小于1mm及风管本体厚度。
7)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
8)薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。
9)防烟、排烟系统风管薄钢板法兰连接应采用螺栓连接;薄钢板法兰高度及连接应符合下表的规定。

防排烟薄钢板风管法兰及螺栓规格

风管直径D或风管长边尺寸(mm)
法兰材料规格(mm)
螺栓规格
   D(B)630
25×3
M6
630<D(B)1500
30×3
M8
1500<D(B)2500
40×4
M8
2500<D(B)4000
50×5
M10


推荐资料:

通风-角钢、薄钢板法兰风管及部件安装

https://ziliao.co188.com/p62887878.html  

07K133薄钢板法兰风管制作与安装

https://ziliao.co188.com/p62458290.html 

免费打赏
雨红了木棉
2022年10月22日 09:06:49
2楼

资料齐全,可供参考

回复
doushengf
2022年10月22日 09:16:35
3楼

 薄钢板法兰风管制作及连接应符合的规定,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2022年10月22日 09:18:28
4楼

 薄钢板法兰风管制作及连接应符合的规定,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2022年10月22日 09:22:32
5楼

 薄钢板法兰风管制作及连接应符合的规定,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2022年10月22日 09:24:18
6楼

 薄钢板法兰风管制作及连接应符合的规定,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
加倍努力
2022年10月22日 22:12:37
7楼
回复
阿巅2019
2022年12月10日 13:44:54
9楼

好资料 谢谢楼主分享 感谢

回复
叶1kim
2023年01月04日 13:50:45
10楼

通风-角钢、薄钢板法兰风管及部件安装

07K133薄钢板法兰风管制作与安装

谢谢楼主的分享

回复
rolandiltg
2023年01月10日 10:38:50
11楼

学习了,学习了,学习才能强国~~

回复

相关推荐

APP内打开