知识点:冷冻站 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)冷水机组:控制冷水机组启停控制、监测冷水机组运行状态、监测冷水机组故障报警、监测冷冻出水的水流状态、监测冷却出水的水流状态、控制冷却出水管上电动蝶阀的开启,并监测阀门状态、建筑设备智能监控系统预留一个通讯接口与机组群控主板通讯。 (2)一次冷冻泵:控制一次冷冻泵启停、监测一次冷冻泵运行状态、检测一次冷冻泵的故障报警。
知识点:冷冻站
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)冷水机组:控制冷水机组启停控制、监测冷水机组运行状态、监测冷水机组故障报警、监测冷冻出水的水流状态、监测冷却出水的水流状态、控制冷却出水管上电动蝶阀的开启,并监测阀门状态、建筑设备智能监控系统预留一个通讯接口与机组群控主板通讯。
(2)一次冷冻泵:控制一次冷冻泵启停、监测一次冷冻泵运行状态、检测一次冷冻泵的故障报警。
(3)二次冷冻泵:控制二次冷冻泵启停、监测二次冷冻泵运行状态、检测二次冷冻泵的故障报警、根据冷冻水供回水总管压差值进行二次冷冻泵变频控制。
(4)冷却水泵:控制冷却水泵启停、监测冷却水泵运行状态、检测冷却水泵的故障报警。
(5)冷却塔:监视冷却塔风机的运行状态、故障报警、对风机进行变频控制、控制冷却塔进出水支管上的蝶阀开启,并监测蝶阀状态、根据冷却塔总供水温度调节冷却供回水旁通阀,并联动冷却塔风机启停台数。