建筑保温材料防火属于一个非常重要的知识点,主要包括:外墙内保温防火、外墙外保温防火、无空腔复合保温防火、屋面外保温防火和其他要求。

建筑保温材料防火属于一个非常重要的知识点,主要包括:外墙内保温防火、外墙外保温防火、无空腔复合保温防火、屋面外保温防火和其他要求。





建筑保温等级与要求



图片




保温材料等级划分

等级

燃烧

性能

适用

常用材料举例

A级

不燃

宜选用

岩棉矿棉、泡沫玻璃、加气混凝土

B1级

难燃

/

胶粉聚苯颗粒


B2级


可燃


不宜

选用

聚苯乙烯泡沫塑料[EPS板(可发性聚苯乙烯板)、XPS板(绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料)]、聚氨酯、改性酚醛树脂

B3级

易燃

严禁

选用

/

外墙内保温

  1. 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料

  2. 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料


外墙外保温

  1. 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级

  2. 除特殊情况外,下列老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为A级的保温材料:

    ① 独立建造的老年人照料设施

    ② 与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的建筑面积大于500㎡的老年人照料设施

  3. 外保温系统与基层墙体、装饰层之间的相应要求

图片

无空腔复合保温

建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体,当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm


屋面外保温

建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.0h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.0h时,不应低于B1级


其他要求

  1. 防护层

图片

2.防火隔离带

图片

3.当建筑的外墙外保温系统按规范规定采用B1、B2级的保温材料时:

除采用B1级保温材料且建筑高度≤24m的公共建筑(≤27m的住宅)建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.5h


外墙装饰防火

建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料