从火灾风险等级划分看防火玻璃非承重隔墙
ligong1
ligong1 Lv.2
2022年10月20日 14:03:55
来自于建筑构造
只看楼主

01 火灾风险等级划分

01

火灾风险等级划分

危险区域

通常是室内各功能房间,是火灾风险较大的区

次危险区域

通常是疏散走道,是房间与疏散出口(或安全出口)连通的室内走道,是人员疏散的第一安全地带。疏散走道的围护结构应具有相应的耐火性能,满足对应耐火等级的燃烧性能和耐火极限要求。墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求,同时,走道与房间隔墙应砌至梁、板底部。

相对安全区域

通常是指防烟楼梯间前室、疏散楼梯(间),也包括避难层、避难走道等部位,这些部位具备更高的防火等级。通常情况下,我们认为:在火灾条件下,人员能走到安全区域,即认为到达安全地点,计算安全疏散距离时,通常只考虑进入疏散楼梯间(或防烟楼梯间前室)的距离,这些区域的入口称为安全出口。

室外安全区域

通常是室外地面,包括符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合《建规》第6.6.4条要求的天桥、连廊等。



图片

参考自石峥嵘 |消防安全疏散路径-概论!


  相对安全区域是指防烟楼梯间前室、疏散楼梯(间),也包括避难层、避难走道等部位,这些部位具备更高的防火等级。而在避难层等的地方,需用到防火玻璃隔墙或玻璃防火门作为防火分区的。

02

防火玻璃非承重隔墙的特性及其设计要点

图片

  防火玻璃非承重隔墙,由防火玻璃、镶嵌框架和防火密封材料组成,在一定时间内,满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的非承重隔墙。防火玻璃隔墙属于被动防火体系,其主要作用是防止火灾的蔓延。而建筑物火灾蔓延的方式有火焰蔓延、热传导、热对流和热辐射等四种,同时伴随有烟气的蔓延。

  根据相关规范,建筑物的耐火等级要求是确保建筑物在火灾中不会在短时间内倒塌。防火玻璃隔断是建筑物的一部分,其作用也就是确保火灾发生后的一定时间内保持完好,即耐火性。因此,设计时其耐火等级的选取需根据其所在建筑物的耐火等级,所处建筑物的部位的防火要求来确定。

图片

   根据建筑物火灾蔓延的方式,以及防火玻璃隔墙的作用,其应有如下基本特性:

隔烟。即在火灾发生时,能阻挡火灾产生的烟气从受火的一面传到背火的一面。这是最基本的要求,合理有效地阻挡是火灾产生的烟气,避免形成烟囱效应,是控制火势蔓延,保证疏散通道畅通或避难有效的根本。

耐火完整性。即在火灾发生,其一面受火时,能在一定时间内防止火焰穿透或防止火焰在背火面出现。根据建筑防火的设计要求,防火玻璃幕墙或防火隔断应具有良好的完整性。如出现一烧即倒,一烧即垮或达不到防火时限的要求,火灾也会蔓延,起不到减少火灾损失的目的。

耐火隔热性。即在火灾发生,其一面受火时,能在一定时间内其背火面温度上升不至于引燃背火区物品。如满足了隔烟,保证了完整,但由于火灾产生的热量通过防火玻璃后大量的热辐射导致背火面的易燃物燃烧,也没有起到防火的作用。

图片


  防火玻璃隔墙的耐火性能等级的选用由其所在建筑的防火要求来定,但设计是否可以达到其耐火等级的要求,一方面取决于选用的材料的耐火性能,另一方面取决于隔墙的结构。结构上的问题根据设计图纸不难发现,但材料的选用就不能忽视了。因为目前很多材料的防火性能都是按照相关规范,在一定的前提条件下试验的结果,产品说明书上的防火性能在实际使用过程中的工作状况未必能达到。 

  严格来说,对于面积大且耐火性能等级要求高的防火玻璃隔墙系统,应选取有代表性的设计单元进行耐火性能试验,以确保达到防火要求。

  防火玻璃隔墙作为一种新的建筑防火产品被越来越多的建筑所采用,但这类产品的设计检验还没有专门的规范与标准。笔者认为在设计时要注意如下三个方面:

1、防火玻璃隔墙的设计并不是简单地将隔墙所使用的非耐火性能的材料改用耐火的材料就可以,更不是将普通玻璃换成防火玻璃就万事大吉,而是要将它作为一个防火系统来全面考虑

2、防火玻璃隔墙的所能达到的耐火性能等级,需要综合考虑整个系统各因素的耐火等级才能确定,主观地推测可能会犯错误,必要时需做检测试验来确定

3、设计选用防火玻璃时,需注意玻璃板块的尺寸与耐火性能等级的对应关系。


03

恒保产品推荐

图片







图片

  恒保防火玻璃非承重隔墙,严格执行标准GA 97-1995《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》 、CCCF-CPRZ-18《消防类产品认证实施细则  火灾防护产品  建筑耐火构件产品》


产品优点

1.在一定时间内,玻璃连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性;

2.具有防火、隔烟、阻挡高温的特殊功能;

3.产品高档、简洁、通透性好;

4.选用隔热型防火玻璃,无需加自动水喷淋系统;

5. 恒保公司一共4个产品获得国家3C认证证书全国通用,其中超大版面隔3200mm x 4300mm更是国家首创产品,更迎合高端客户的需求。


图片


适用范围

用于高级宾馆、影剧 院、展览馆、机场、体育馆、医院、图书馆、商厦等公共场所。


知识点:非承重隔墙