机电安装想干好?四项制度不要少!
绅士的酱肘子
2022年10月18日 14:03:50
只看楼主

为使机电安装工程质量达到优良的标准,项目部应建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量管控体系,质量责任落实到人。除了要严格执行“三检制”(自检、互检、交接检),还应大力推行项目质量管控四项制度: ①深化设计制、②样板引路制、③放线制、④标签验收制。


为使机电安装工程质量达到优良的标准,项目部应建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量管控体系,质量责任落实到人。除了要严格执行“三检制”(自检、互检、交接检),还应大力推行项目质量管控四项制度: ①深化设计制、②样板引路制、③放线制、④标签验收制。



深化设计制


· 合理的综合布置各专业管线,减少由于管线冲突造成的返工,使现场更加美观。

· 优化完善各系统的设计方案,提高机电安装工程的施工品质,缩短施工周期。

· 根据现场实际情况对图纸进行深化,使之达到施工深度的要求。

· 对设计的管线和设备参数进行全面的复核,在满足功能和规范的前提下优化方案的选择,提高工程经济效益。

· 有利于施工企业与国际惯例接轨。


深化设计流程:



综合管线深化设计平面图:


示例


说明:

· 通过对各专业管线的叠加,便于深化各管线交叉、冲突的部位,使施工过程中减少返工。 深化设计施工图的图名、图号、图框、线型、线宽、标识及说明均需有统一标准。


局部管线综合排布剖面图:


示例


说明:

· 各专业管线排布合理,层次清晰,整齐美观。

· 管线支架设置合理,安装牢固,体现了良好的安装风格。

· 各专业管线、支架的间距和标高明确,便于指导施工。


管线综合排布三维效果图:


示例


机房深化设计三维效果图:


示例


说明:

· 利用BIM技术进行三维建模,能够将各专业管线数据进行融合,可以直观的呈现机电安装效果,我们能够及早发现管线可能出现的交叉碰撞,并做出有针对性的优化布局。 这样可以减少管线的相互避让或翻弯,极大的降低了返工的机率及材料的浪费。 设备、管线及支架的安装也将更加合理有序、美观整齐。


吊顶内管线综合排布:


示例


地下车库管线综合排布:


示例


说明:

· 管线综合排布应遵循的原则: ①有压管让无压管; ②水、电管让风管; ③小管让大管; ④电气管线与水管保持适当距离,尽量不要布置在水管下方; ⑤尽量使用联合支架。

· 吊顶及管廊内的管线综合排布是机电安装的难点,这些地方的标高及空间有限,管线排布容易冲突。 在布局时要同时考虑施工空间、设备安装空间及日后的检查维修空间。


消防泵房管道综合排布:


示例


空调机房管道、设备综合排布:


示例


说明:

· 机房设备、管线及支架排布应整齐有序、构架清晰合理,符合设计及规范要求。

· 阀门、仪表及其它附件安装高度一致,且便于操作、检查。

· 机房要做到有组织排水; 为设备的进出、检修及人员的操作留出足够的空间。


样板引路制


· 推行样板引路制可以直观呈现安装所要达到的效果。 可以为施工技术交底和质量检查验收提供统一的安装标准和尺度。

· 针对施工的难点和工序的重点,推行样板引路制能够有效消除质量通病,提高安装水平。


电管煨弯样品、接地圆钢、扁钢焊接样品:


示例


预埋线盒装配样品、电管与线盒圆钢跨接样品:


示例


感应式小便斗安装样板:


示例


说明:

· 小便斗中心线与墙砖对缝吻合,居中布置美观合理。

· 小便斗与墙面接缝紧密,观感良好。


走廊机电综合管线安装样板:


示例


说明:

· 走廊一般是机电施工的重点,选取标准层设立样板,及时发现问题,方便后期大规模施工。


电井安装样板:


示例


管井管道安装样板:


示例


说明:

· 井道安装是机电安装的重点和难点,必须推行深化设计制和样板引路制。

· 井道安装布置原则: ①确保管线安装安全可靠,满足使用功能; ②机电排布不能影响土建结构,且必须保证有充足的操作及检修空间; ③管线布置要求排列整齐、美观大方,管线规格与间距协调统一; ④避免不必要的管线翻弯交叉; ⑤在满足设计及规范的前提下,尽量使用共用综合支架。


放线制


· 放线的作用是尺寸定位,指导施工。 安装前进行放线,可以使管线安装平直,标高及安装部位不出现偏差,使安装效果美观。


预埋线盒固定放线:


示例


说明:

· 线盒预埋时放线定位,保证线盒在一条直线上,线盒间的线管也能保证横平竖直。


立管安装放线:

示例


说明:

· 安装立管前,用线垂进行放线,使立管支架的位置一致,并确保立管在竖直方向不会出现歪斜或偏差。


给水支管安装放线:

示例


PVC排污管安装放线:


示例


说明:

· 水平管道安装前,在楼板上进行弹线,确定管道走向; 然后根据弹线安装管道支、吊架; 再根据支、吊架位置进行管道安装,这样能够保证管道安装平直美观。


后砌墙给水支管暗敷放线:


示例


说明:

· 根据设计和规范要求,在后砌墙上进行弹线,保证给水甩口在同一标高。

· 给水甩口用砂浆固定,防止松动歪斜。

· 甩口用管堵封堵,防止杂物进入管道。


后砌墙线管、线盒暗敷放线:


示例


说明:

· 线盒安装前弹线,可以保证线盒在同一标高。

· 墙体剔槽前弹线,可以使管槽美观,避免剔槽随意性,造成墙体破坏; 也可以保证线管敷设整齐美观。


标签验收制


· 推进标签验收制有利于及时发现安装过程中出现的质量问题,及早发现及早整改。

· 标签制度由专人负责,保证质量监查工作分阶段、分区域落实到位。


预埋套管质量验收:


示例


镀锌钢管安装标签验收:


示例


接线盒安装标签验收:


示例


桥架安装标签验收:


示例


说明:

· 验收标签需写明分项工程名称、施工部位、施工单位、验收人员、验收依据以及测量数据,最后注明验收是否合格。

免费打赏

相关推荐

APP内打开