实用供热采暖和空调管道局阻系数为何差别那么大
flier_01
flier_01 Lv.10
2008年04月01日 21:10:52
来自于中央空调
只看楼主

同样一本书<<实用供热空调设计手册>>(陆耀庆编)中 采暖管道和空调水管道局部阻力损失为何差别那么大 举个例子:直留三通 采暖中 局阻系数 1.0 空调水系统 局阻系数 0.1 采暖管道和空调水系统的差别也就是介质温度不同,黏度有点差别,都很小 不太可能引起那么大的阻力差别??不知道陆耀庆老师上不上网易,呵呵,解释解释 我是最近在对鸿业水力计算的过程进行仔细校核时发现的

同样一本书<<实用供热空调设计手册>>(陆耀庆编)中
采暖管道和空调水管道局部阻力损失为何差别那么大
举个例子:直留三通
采暖中 局阻系数 1.0
空调水系统 局阻系数 0.1
采暖管道和空调水系统的差别也就是介质温度不同,黏度有点差别,都很小
不太可能引起那么大的阻力差别??
不知道陆耀庆老师上不上网易,呵呵,解释解释
我是最近在对鸿业水力计算的过程进行仔细校核时发现的
很是奇怪,个人觉得不应该有那么大的差别
另外,我又核对了多个手册,除了上书空调一节外
都是和上书采暖的值查不多的,包括水专业的
大家议一议
免费打赏
flier_01
2008年04月02日 18:23:48
2楼
由于水系统中主计算环路中,以直流三通最多
因此,这个系数的大小对系统阻力影响很大
虽然,实际工程中我们很少有人仔细计算
但这个的大小对估算也影响很大
希望大家谈谈
回复
mybinks
2008年04月05日 09:10:31
3楼
这个问题我也想不通,期待高手解答
回复

相关推荐

APP内打开