冷吨(RT): 空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。)1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。)1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
匹(HP):
在空调制冷量的匹数(HP)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。
日常生活中以2500W为标准1PH来计算。
23代表小1匹;制冷面积10-14平米。
26代表正1匹;制冷面积14-18平米。
32代表小1.5匹;制冷面积18-22平米。
35代表正1.5匹;制冷面积22-25平米。
1P--2200-2600W;适用面积12-15平方米。
1.5P--3000-3800W;适用面积18平方米左右。
2P--4000-5500W;适用面积28平方米左右。
功率(W):
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。用功率描述做功的快慢,单位时间内完成的功的多少叫功率。
单位换算:
1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(kW)
1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(kW)
1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(kW)
1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W)
摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9
1HP=2.5kW=735.5W:注:2.5kW对应的是制冷量,而735.5w对应的是电功率;
首先要搞清楚热量的单位,热能也是能量的一种,在国际上功和能的单位是焦耳,焦耳相当于一牛顿的力(N),其作用点在力的方向上移动一米的距离所做的功,焦耳的符号为J。我国法定热量单位为J。
在标准大气压下,将1g的水加热或冷却,其温度升高或降低1度时,所加进或放出的热量称为1卡,以cal表示.工程上常以卡的1000倍来表示热量,称为千卡或大卡,以kcal表示。
在标准大气压下,将11b(磅)(11b=0.454kg)水加热或者冷却,其温度升高或者降低华氏温度1度时,所加进或者除去的热量称为一个英热单位,符号为Btu。
常用换算公式:
1kJ(千焦耳)=0.239kcal(千卡)
1kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳)
1kcal=3.969Btu
1Btu=0.252kcal
1kcal=427kg.m
1kW=860kcal/h
1美国冷吨=3024kcal/h=3.51kW
1日本冷吨=3320kcal/h=3.86kW
例如一台40kW的空调,其制冷量为40*860=3.44万大卡。
民用空调喜欢以(H)P为单位,1(H)P=0.735kW,一般能效比为3.2,及制冷量为2352W,换算成大卡为2022大卡左右。
可以说,1(H)P的空调制冷量为2000大卡。
冷藏冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10度蒸发温度计算。
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
冷冻冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=70W/m3计算。
1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35度蒸发温度计算。
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
冷库加工间匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=110W/m3计算。
1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。 以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。