系统管路的安装
宠辱不惊aaa
2022年10月17日 13:42:57
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:系统管路 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)管路的安装 1) 制冷机与附属设备之间制冷剂管道的连接,其坡度与坡向应符合设计及设备技术文件要求。当设计无规定时,应符合下表的规定: 制冷剂管道坡度、坡向 管道名称 坡向 坡度 压缩机吸气水平管 压缩机 ≥10/1000

知识点:系统管路

来源:网络,如有侵权,请联系删除


(1)管路的安装

1) 制冷机与附属设备之间制冷剂管道的连接,其坡度与坡向应符合设计及设备技术文件要求。当设计无规定时,应符合下表的规定:

制冷剂管道坡度、坡向

管道名称

坡向

坡度

压缩机吸气水平管

压缩机

≥10/1000


压缩机排气水平管

油分离器

≥10/1000

冷凝器水平供液管

贮液器

(1~3)/1000

油分离器至冷凝器水平管

油分离器

(3~5)/1000


2) 采用承插焊接连接的铜管,其插接深度应符合下表的规定,承插的扩口方向应迎介质流向。当采用套接钎焊焊接连接时,其插接深度应不小于承插连接的规定。

3) 采用对接焊缝组对管道的内壁应齐平,错边量不大于0.1倍壁厚,且不大于1mm。

承插式焊接的铜管承口的扩口深度表(mm)

铜管规格

≤DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

承插口的扩口深度

9~12

12~15

15~18

17~20

21~24

24~26

26~30


4) 凡是会出现油阱的地方必须加装油弯,油弯的直径尽可能短,竖管最大限度每增加4m做一个油弯,并且保证在竖管中最低温度时,氟的流速8m/s最高温度时不高于12m/s

5) 管路的固定,回气管φ19~φ22固定间距不超过1m,φ25~φ28不超过1.5m,φ32~φ42不超过2m,管路的焊接需通氮气,焊接时不能用手固定铜管,因银焊流动性很好,容易产生极细小的漏点,且不易被查出。大型工程需将铜管固定在托码上。

6) 管路的保温

a) 保温层选择优质的无孔海绵,厚度以回气管的最低温度与室外最高温度的温差,S=△t×0.5mm/℃

b) 保温管必须贯穿整个回气管,防止回气过热度过高,降低压缩机的制冷量。

c) 保温管在包扎时,松紧适中,过紧会降低保温层厚度,过松会影响扎带对保温管的密封性,竖管在包扎时必须由下至上,扎带与扎带的压接均匀,压接宽度不低于1/2扎带宽。

(2)过滤器的安装

1) 过滤器必须区分,老工质和替代工质,因老工质所用的过滤芯由80%左右的分子筛和20%活性铝,活性铝会消耗润滑油中的添加剂,一般使用在较高冷凝温度的系统里,且使用老工质。新工质所使用的干滤芯是100%分子筛,不含活性铝,不会对油中的添加剂造成消耗。

2) 过滤器必注意安装方向,过滤器打开后需在10分钟内安装完毕

3) 过滤器的连接:喇叭口连接,需在喇叭口上涂一层冷冻油,调整铜管将喇叭口装正,焊接时火焰不得指向过滤器,并用湿毛由将过滤器包裹。

4) 在系统运行中,当发现过滤器两端有温差时,就必须更换,当更换接过滤器时,严禁用火焰将过滤器焊掉,只能将铜管割断,取下废过滤器,再将新过滤器换上。注意过滤器的安装方向。

(3)液镜的安装:喇叭口连接需在喇叭口上涂一层冷冻油,调整铜管将喇叭口上正,焊接的,先将视液镜窗口拆下,焊接时不能将火焰指向视液镜体,有焊接加长管的,可不拆视液镜窗,必须用湿毛巾先将镜体严密包裹,再行焊接。

(4)电磁阀的安装

1) 首先区分电磁阀的接口尺寸与实际要求尺寸是否一至

2) 区分电磁阀的额定电压,与现场电压是否相符

3) 无加长管的焊接电磁阀,在焊接前折下线圈,包上湿毛巾再行焊接,严禁将火烧到阀杆。

4) 电磁阀标识方向与氟的流动方向相同。

(5)膨胀阀的安装

1) 首先确定膨胀阀与设计是否相同

2) 安装位置:距冷风机一般不超过3M,方便调整,检修,膜片水平。

3) 外平衡膨胀阀的平衡管要垂直插入水平回气管的上端,插入深度不得超过2mm,焊接时注意不要给焊条过多,以免平衡管堵塞,平衡管必须有减震措施,以免由于机组的震动造成平衡管断裂。

4) 焊接连接时,一般在地面先将膨胀阀焊接管加长,焊接时必须用很湿的毛巾将膨胀阀严密包裹,以免温度过高损坏膨胀阀。

5) 感温包的绑扎:感温包不能垂直安装,严禁将感温包尾部向下,如图:

6) 感温包的位置,不能在油阱、控制元件、外接管之后,严禁在合并管之后,感温包要求与回气管的温度最大限度的接近。一般采用铜皮,细铜丝绑扎,以增加导热量,再在感温包处增加保温层,最大限度地防止外界温度的干扰。