[ 开关选择!急! ]
pard
pard Lv.2
2005年02月21日 20:53:27
只看楼主

计算电流350A,空开选择400(壳架额定电流)/400A(整定电流)的,还是630/400A的,为什么?

计算电流350A,空开选择400(壳架额定电流)/400A(整定电流)的,还是630/400A的,为什么?
免费打赏
shihongyu9999
2005年02月22日 11:22:30
12楼
楼上说得有道理。建议采用600/500A
回复
zhouzhichengde
2005年02月22日 11:37:57
13楼
最好选630的
回复
城市边缘
2005年02月22日 12:42:13
14楼
计算电流已经是预期最大电流,规范给出1.1的系数是怕国产断路器灵敏度不高。其实现在很多人计算出的计算电流都是远大于实际可能出现的预期最大计算电流,按计算电流选择(或者1.1倍)已经足够。如果要考虑增容的问题,则电缆也需要按考虑(大于壳架电流),换电缆比换开关要难多了,有可能出现这样的情况,甲方在增容后调高整定电流,却不愿意更换电缆,则电缆有可能失去了过载保护。
回复
fzywill
2005年02月22日 14:34:38
15楼
楼上的说的有道理,开关可以换,电缆造价高,不好换哦,稍微选大点好了,为以后的增容考虑一下也是必要的呀
回复
yyq_8076
2005年02月22日 21:05:04
16楼
400A就行
回复
lengbing
2005年02月22日 21:15:42
17楼
不同的壳架电流对应不同的短路分断能力,计算短路电流才知道该选630、还是400。整定400A是没有什么问题的。
回复
大鼻山
2005年02月22日 21:19:23
18楼
400A/400A
回复
bing2_777
2005年02月22日 21:26:07
19楼
不同的壳架等级对应不同的短路分断能力,计算短路电流才知道该选630、还是400。额定电流选的大的话,对线路的保护就不灵敏或不保护.再考虑以后的增容.
回复
玄黄
2005年02月22日 21:44:19
20楼


有的品牌产品400A规格和630A规格短路分断能力是一样的