计算电流350A,空开选择400(壳架额定电流)/400A(整定电流)的,还是630/400A的,为什么?
计算电流350A,空开选择400(壳架额定电流)/400A(整定电流)的,还是630/400A的,为什么?
2楼
选DZ20-400/3300 型,再配上你的额定电流,OK
回复
3楼
第 2 楼
选DZ20-400/3300 型,再配上你的额定电流,OK
因为壳架630体积较大,安装占用空间,价格较高,建议不选用630,如果甲方要求或是考虑以后的发展,也可以选630的
回复
4楼
其实我还是没有能搞清楚
回复
5楼
应用630/400的.630的触头比400的大,热稳定性要好.
回复
6楼
"630的触头比400的大,热稳定性要好. "
照你这么说,框架额定电流越大越好了,那400/400A的整定就不能用了?那产品整定最大350A就可以了,为什么还要考虑400A档次的?
回复
7楼
断路器给出的短路容量是不是极限和运行短路分断能力?
回复
8楼
怎么还用DZ20?现在都不用了吧,比较旧的型号了,虽然还没有明文规定。DZ47-400H比较合适,整定630,对上一级的整定就不利了。
回复
9楼
你没看清楚,是整定400,壳架额定电流选400还是630的问题!!!!!!
回复
10楼
你没看清楚,是整定400,壳架额定电流选400还是630的问题!!!!!!
都可以。但最好选630的。
回复
11楼
实际计算中,计算电流还得乘以一个系数才选开关。400/350=1.143,大家觉得这合适吗?
回复