知识点:热力膨胀阀调试 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行,如果感到流量太大,则可把调节螺杆按顺时针方向转动使流量减小。反之,若感到供液不足,则可把调节螺杆逆时针转动,使流量增大。 由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多,
知识点:热力膨胀阀调试
来源:网络,如有侵权,请联系删除
热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行,如果感到流量太大,则可把调节螺杆按顺时针方向转动使流量减小。反之,若感到供液不足,则可把调节螺杆逆时针转动,使流量增大。
由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多,
压杆式可调圈数比较少,每次按1/4,1/2圈试着调整,每调动膨胀阀一次,必须间隔15分钟以上。耐心地经多次调整直至满足要求为止。
1)停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处的保温层内,准备读出
蒸发器回气的温度T1
。将压力表与压缩机低压阀的三通相连,准备读出蒸发器出口压力所对应的温度T2。
2)开机,让压缩机运行15分钟以上,进入正常运行状态,使系统压力和温度达到一恒定值。
3)读出蒸发器出口温度T1与蒸发器出口压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差。注意,必须同时读出这两个读数,因为热力膨胀阀是一个机械结构,它的动作会同时引起T1和T2的改变。热力膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行调整。
![图片](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
推荐资料:
热力膨胀阀的选配安装与调试
https://ziliao.co188.com/p50679055.html
热力膨胀阀的选择
https://ziliao.co188.com/p61689240.html