铜排又称铜母排(或铜汇流排),铜排在成套配电装置中得到广泛应用,起输送电流和连接电气设备的作用。适用于高低压电器、开关触头、配电设备等大电流导电。 铜排在柜内的安装形式分为两种:平放和竖放,竖放载流量略大于平放;铜排载流量会随环境温度变化而变化。 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)
铜排又称铜母排(或铜汇流排),铜排在成套配电装置中得到广泛应用,起输送电流和连接电气设备的作用。适用于高低压电器、开关触头、配电设备等大电流导电。
铜排在柜内的安装形式分为两种:平放和竖放,竖放载流量略大于平放;铜排载流量会随环境温度变化而变化。
估算法:
单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数
双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)
铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方
载流量计算方法:
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];
双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
常用铜排的尺寸及载流量表
感谢您对 电力讲坛 的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!