知识点:变电设备的常用检测 电容器是电力系统中应用极为广泛的重要设备之一,其对于整个电网的电力建设具有重要作用。但是,我们也必须认识到,电容器在应用过程中一旦出现问题,其影响的范围极为广泛,甚至会造成整个电力系统的瘫痪。为了更好地提升变电站电容器应用质量,对其所发生的故障进行检测,并就其应用进行分析就显得极为重要,也是变电站电能质量提升的重要路径。
知识点:变电设备的常用检测
电容器是电力系统中应用极为广泛的重要设备之一,其对于整个电网的电力建设具有重要作用。但是,我们也必须认识到,电容器在应用过程中一旦出现问题,其影响的范围极为广泛,甚至会造成整个电力系统的瘫痪。为了更好地提升变电站电容器应用质量,对其所发生的故障进行检测,并就其应用进行分析就显得极为重要,也是变电站电能质量提升的重要路径。
一、变电站电容器带电检测方法
1.耐压试验
耐压测试是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。其主要分为工频耐压检测和直流耐压检测两种形式。在进行工频耐压检测时候,其实验电压为被检测设备额定电压的一倍或者多倍,并且不得小于1000V。直流耐压实验则可以通过泄露电压数值、绘制泄露电流—电压曲线的方式对电力设备进行测试,从而发现设备的缺陷。对于电容器来说,一般来说做工频耐压检测的情况更为频繁,依照电容器容量的不同采用不同的压力范围值进行检测。
2.绝缘试验
绝缘试验主要是通过绝缘材料的应用,以及相应的构件将电位不等的导体分开,使其没有电连接以保持不同电位,从而保证带电部件能够正常工作。其主要分为绝缘耐压试验和绝缘特性试验两种。对电容器进行绝缘耐压试验,能够了解电容器的最大电压耐受值,但是因为其结果可能呈现耐受,也可能呈现击穿两种结果,因此也被成为破坏性试验。绝缘特性试验主要是在较低电压环境下进行的,一般来说对电容器的损害较小,所可能产生的风险较小,也被成为非破坏性试验。电容器需要在出厂前、运行中都进行相应的绝缘特性试验,从而了解电容器的实际应用情况。
3.电容量测量
电容量测量主要是对电容器的容量值进行测量,其主要包括专用仪器法、交流阻抗计算法、双电压表法。通过专用仪器进行电容器电容量测量,具有简便、快捷、准确度高、读值直观等特点,诸如数字式电容表、LCR自动测量仪、万用电桥等都是常用的测量仪器。数字式电容表主要是通过充放电原理来进行电容测量,通过C/V 转换电路将被测电容量转换成为电压值予以显示。LCR自动测量仪通过微机控制,更具数字化,其性能更高,主要采用阻抗—矢量电压法原理来进行电容量测量。万用电桥则主要通过交流电桥的原理来对电容器进行电容量测量,对电阻、电容、电感等多参数进行测量。
二、变电站电容器故障分析及处理
1. 渗漏油现象的分析及相应处理
电容器属于全密封型设备,电容器密封不严密情况的发生,主要是由于生产不合格与未迅速开展维修工作造成的。一旦出现密封不紧密的现象,渗漏油就是最为广泛的问题,就会降低油箱内部油质量纯度,削减其绝缘性能。由于生产工艺存在一定缺陷,不能紧密焊接油箱焊缝与套管连接位置处,容易导致油泄漏情况的发生。
在焊接套管处螺栓与帽盖位置处时,应当运用强度较低的焊接方法,一旦用力过大,就会导致脱落情况的发生。部分电容器运用硬母线连接方法,使螺栓产生受力情况,一旦受力情况发生变化,温度也会随之发生变化,会对零件与零件之间的连接造成损害。在搬运的过程中,如果不选择适宜的操作方法也会导致焊缝开裂情况的发生。
为了使以上问题得到顺利解决,应当确保电容器处于正常工作之中,作为相关检验维修人员,当注重运用多种措施,强化管理工作,注重制定相关解决策略,确保解决策略的针对性。
2. 鼓肚现象的分析及处理
鼓肚现象属于较为普遍的电容器故障。在电容器工作过程中,温度变化比较明显,在设备内部也会产生显著的物理变化,外壳十分容易产生膨胀或收缩现象。但是当设备内部出现局部放电情况时,绝缘油就会产生化学反应,释放出大量气体,内部气压就会上升,箱内壁就会发生膨胀变形情况,导致鼓肚现象的产生。在鼓肚现象的产生原因中,生产工艺不达标居于主要地位,由于内部零件质量比较低,不能将电容汽油的绝缘作用充分发挥出来,在实际使用过程中,当场强或电流出现过大情况时,比较容易导致绝缘情况的发生。因此,在对电容器进行选择的过程中,当严格开展相关进货工作,把控好进货质量。
相关推荐链接: