阀门进场需要逐个做强度试验吗?怎么做?
wx_44038102
2022年10月09日 10:31:11
只看楼主

        3.2.1      阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批 ( 同牌号、同型号、同规 格 ) 数量中抽查 10% ,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门, 应逐个作强度和严密性试验。

       


3.2.1      阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批 ( 同牌号、同型号、同规 ) 数量中抽查 10% ,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门, 应逐个作强度和严密性试验。


3.2.2     阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定 : 阀门的强度试验压力为公称压力 1.5   倍;严密性试验压力为公称压力的 1.1   倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 阀门试压的试验持续时间应不少于表 3.2.5 的规定。


  3.2.5 阀门试验持续时间

 

公称直径 DN (mm)

最短试验持续时间 (s)

严密性试验

强度试验

金属密封

非金属密封

≤50

15

15

15

65~200

30

15

60

250~450

60

30

180

 



免费打赏