管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,哪个条纹载明了这个规定?
xfk666
xfk666 Lv.12
2022年10月01日 22:40:27
只看楼主

请教各位:    管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒。两个拉线点之间的距离应符合以下要求:      无弯的管路,不超过30米,      两个拉线点之间有一个弯时,不超过20米,      两个拉线点之间有两个弯时,不超过15米,     两个拉线点之间有三个弯时,不超过8米。

请教各位:

   管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒。两个拉线点之间的距离应符合以下要求:

     无弯的管路,不超过30米,

     两个拉线点之间有一个弯时,不超过20米,

     两个拉线点之间有两个弯时,不超过15米,

    两个拉线点之间有三个弯时,不超过8米。

上述的规定在哪个规范的哪一条哪一款中载明的?


谢谢!

杜钧
2022年10月05日 17:34:24
2楼

好像是 民用电气设计规范8.3.6条

回复
克里斯蒂亚刘能
2022年11月25日 16:47:17
3楼

民用建筑电气设计标准 GB 51348-2019 8.3.6 当金属导管布线的管路较长或转弯较多时,宜加装拉线盒(箱),也可加大管径。 条文解释:8.3.6 当线路较长或弯曲较多,如按规定的电线总截面和导管内截面比值选择管径,可能造成穿线困难,在穿线时由于阻力大可能损坏电线绝缘或电线本身被拉断。因此,应加装拉线盒(箱)或加大管径。

回复

相关推荐

APP内打开