电气强规中的终端回路
有爱心的灌汤包
2022年09月30日 17:14:43
只看楼主

4.5.1   建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 4.6.2 当电气设备采用保护电器自动切断电源作为低压电击故障防护措施时,对于线对地标称电压为交流220V的TN系统和TT系统,额定电流不超过63A的电源插座回路及额定电流不超过32A固定连接的电气设备的终端回路,切断电源的最长时间应符合下列规定:

  1 TN系统切断电源的最长时间应为0.4s。
  2 TT系统切断电源的最长时间应为0.2s;当TT系统采用过电流保护电器切断电源,且采取保护等电位联结措施时,其切断电源的最长时间应为0.4s。


终端回路通常也称为末端回路,或支路,是指直接为用电设备或者插座供电的电气回路 。例如,照明回路直接连接照明灯具(图1中的WL1),插座回路连接若干个电源插座(图中WL2回路)。可以看出,终端回路主要由非专业的普通老百姓使用,因此对安全用电要求比较高。这两个条款从人身安全方面给出具体要求。而干线、分支干线是由专业的电工或经过专业培训的专业人员进行操作、维护,通常这些线路设置在专业机房、竖井、桥架内等,普通老百姓难以触及。

图1  终端回路示意图


需要说明,本图仅为室内照明配电系统示意图,进出线开关类型、整定值及线缆选择等由设计者确定。   当正常照明灯具安装在2.5m及以下,且采用交流供电时,应设置RCD保护 ,参见强规4.5.4条。
图中MCB为微型断路器;MCB RCD为剩余电流断路器,可为分体组合式,也可一体式产品。



免费打赏

相关推荐

APP内打开