在防火设计中,建筑整体的耐火性能是保证建筑结构在发生火灾时不发生较大破坏的根本,而单一建筑结构构件的燃烧性能和耐火极限是确定建筑整体耐火性能的基础。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。 下面我们来学习民用建筑的耐火等级。 01 民用建筑的耐火等级一般要求 除木结构建筑外,民用建筑的耐火等级分为
在防火设计中,建筑整体的耐火性能是保证建筑结构在发生火灾时不发生较大破坏的根本,而单一建筑结构构件的燃烧性能和耐火极限是确定建筑整体耐火性能的基础。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。
下面我们来学习民用建筑的耐火等级。
除木结构建筑外,民用建筑的耐火等级分为一、二、三、四级。
相应的主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限,以二级耐火等级建筑的楼板为基准(不燃性、1.00h),视其在建筑结构、安全疏散和防火分隔等方面的重要度依序提升或降低。
除四级耐火等级建筑的楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶(包括吊顶搁栅)和三级耐火等级建筑的屋顶承重构件为可燃性以外,其他均为不燃性或难燃性。
民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)
构件名称 |
耐火等级 |
||||
一级 |
二级 |
三级 |
四级 |
||
墙 |
防火墙 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
承重墙 |
不燃性 3.00 |
不燃性 2.50 |
不燃性 2.00 |
难燃性 0.50 |
|
非承重外墙 |
不燃性 1.00 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
|
楼梯间和前室的墙 电梯井的墙 住宅建筑单元之间的墙和分户墙 |
不燃性 2.00 |
不燃性 2.00 |
不燃性 1.50 |
难燃性 0.50 |
|
疏散走道两侧的隔墙 |
不燃性 1.00 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
难燃性 0.25 |
|
房间隔墙 |
不燃性 0.75 |
不燃性 0.50 |
难燃性 0.50 |
难燃性 0.25 |
|
柱 |
不燃性 3.00 |
不燃性 2.50 |
不燃性 2.00 |
难燃性 0.50 |
|
梁 |
不燃性 2.50 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
难燃性 0.50 |
|
楼板 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
|
屋顶承重构件 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
可燃性 0.50 |
可燃性 |
|
疏散楼梯 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
|
吊顶(包括吊顶搁栅) |
不燃性 0.25 |
难燃性 0.25 |
难燃性 0.15 |
可燃性 |
03
建筑构件特殊规定
相关资料推荐:
土木建筑民用建筑的耐火等级
https://ziliao.co188.com/p62479247.html
知识点: 民用建筑的耐火等级