请问各位大虾: 激光冷水机最大的是几匹的?是不是也可以制热?
请问各位大虾:
激光冷水机最大的是几匹的?是不是也可以制热?
2楼
以前咱没有接触过
回复
3楼
激光冷水机用不用四通阀?其基本原理图是什么样的?
回复
4楼
激光行业所要求的水温通常在20-25度,温度低了容易凝露.
采用恒温型更好,国内大部分生产厂家都采用单冷.
我接触的激光设备所适配冷水机的功率最大是30HP,最小是200W.
激光冷水机除了需要和激光主机匹配相关的控制和信号,最关键的是对水质的要求,水系统必须是不锈钢材质,严禁铁锈和铜锈!
回复
5楼
我们 这的一台激光机里就安装了四通换向阀和三个电磁阀,不明白为什么
回复
6楼
激光冷水机安装四通换向阀是为了制热吗
回复
7楼
1:冷机启动时加热!
2:精准控制水温,压缩机连续工作,水温波动范围应该在0.2-1.0度之间.
回复
8楼
学习了。以前都不知道
回复
9楼
能不能把具体的原理说明一下
谢谢了
回复
10楼
如果要求水温波动范围应该在0.2-1.0度之间.不停机只是其中一个措施。
如果是水箱温度(要看是多大了),容易一点。
如果是出水口(入设备)的温度。就麻繁一点了。
建议LZ将原理图帖出,让大家看看。
回复
11楼
我搞过,主要是温度控制精度比较高啊
回复