请教,河南焦作住宅采暖负荷?
zyy686
zyy686 Lv.3
2008年03月31日 23:42:51
来自于采暖供热
只看楼主

请教,河南焦作住宅采暖负荷的概算指标每平方米应该为多少?麻烦写详细些,汗!是第一次做采暖。卫生间?卧室?客厅?厨房?非常感谢!!!

请教,河南焦作住宅采暖负荷的概算指标每平方米应该为多少?麻烦写详细些,汗!是第一次做采暖。卫生间?卧室?客厅?厨房?非常感谢!!!
免费打赏
toplhc
2008年04月03日 22:34:23
12楼


我的也是,甲方无要求
回复
zyy686
2008年04月05日 11:14:52
13楼
谢谢,那我要赶紧和甲方联系了,我在湖南,这边基本没有采暖项目,已经作设计很多年,但这是第一次,所以非常感谢大家!!!
回复
zyy686
2008年04月05日 11:39:19
14楼
已经打了电话,估计他们一时也确定不了,所以答复先画,以后不要就取消,呵呵
回复
zyy686
2008年04月09日 13:27:17
15楼
请教做采暖时,采暖水管敷设在垫层内,请问在设计图上绘制时,水管可以交叉吗?垫层厚7CM,水管外径25,非常感谢!
回复
flier_01
2008年04月09日 20:44:31
16楼
实际不要交叉
以免形成"括弯"
容易积气,因为埋地管的流速很低,万一积气不容易被水流带走
但是图纸上,散热器和管道连接处,画的样子一般是(双管系统)交叉的,实际上没有交叉
面层内管道不应有接头
回复
zyy686
2008年04月09日 20:49:33
17楼
非常谢谢,第一次做,真是很头疼,也很担心会造成局部散热器不热的问题,要避免这样的问题,还应该注意些什么问题呢?
回复
zyy686
2008年04月09日 20:53:09
18楼
“面层内管道不应有接头”--可是与散热器连接就必须要设置三通吧?该怎么来理解这句话呢?谢谢
回复
zyy686
2008年04月09日 20:56:18
19楼
这个贴,我会一直坚持下去,把我碰到的问题提出来,可能会对南方其他没有接触过采暖的同行有帮助的,谢谢,各位!
回复
zyy686
2008年04月10日 17:55:19
20楼
强化看设计图集,查资料,终于有一点明白了,谢谢,各位!
回复
zyy686
2008年04月10日 17:56:46
21楼
想把做的图纸发上来,请高手点评,不要拍砖啊!
回复