IEC标准自脱扣断路器相关内容
奔跑的围巾
2022年09月29日 08:53:28
只看楼主

3.4.118自脱扣断路器 不借助任何形式的辅助电源而由主电路中的电流跳闸的断路器 分闸时间 根据下述脱扣方法定义的断路器的分闸时间,以及构成断路器组成部分的任何延时装置调整到其最小整定值: a) 对于由任何形式的辅助电源脱扣的断路器,分闸时间是断路器处于合闸位置,从分闸脱扣器通电到所有极电弧触头分离的瞬间的时间间隔; b) 对于自脱扣断路器,分闸时间是从断路器处于合闸位置,主电路中的电流达到过电流脱扣器动作值的瞬间到电弧触点在所有极中分离时瞬间的时间间隔。

3.4.118自脱扣断路器

不借助任何形式的辅助电源而由主电路中的电流跳闸的断路器

分闸时间

根据下述脱扣方法定义的断路器的分闸时间,以及构成断路器组成部分的任何延时装置调整到其最小整定值:

a) 对于由任何形式的辅助电源脱扣的断路器,分闸时间是断路器处于合闸位置,从分闸脱扣器通电到所有极电弧触头分离的瞬间的时间间隔;

b) 对于自脱扣断路器,分闸时间是从断路器处于合闸位置,主电路中的电流达到过电流脱扣器动作值的瞬间到电弧触点在所有极中分离时瞬间的时间间隔。

 
?


4.7 额定短路持续时间(tk)

IEC 62271-100的 4.7 条适用,并有以下补充:

不需要为自脱扣断路器分配额定短路持续时间

前提是以下适用。当连接在电路中时,预期的分断电流等于其额定短路开断电流时,断路器应能在所需的开断时间内承载所产生的电流。该分断时间是断路器按其额定操作顺序操作时,过电流脱扣器设定为最大时滞所需的时间。

4.101.2额定短路开断电流的直流分量

百分比 d.c. 的值组件应按如下方式确定:

– 对于自脱扣断路器,直流百分比分量应对应的时间间隔等于断路器第一个分闸极的最小分闸时间。下式中的时间 Tr 应设为 0 ms;

——对于仅由任何形式的辅助电源脱扣的断路器,直流百分比。分量对应的时间间隔应等于断路器第一个分闸极Top的最小分闸时间加上额定频率(Tr)的一个半周期。

上述最短开启时间由制造商规定。

5.8 脱扣操作

IEC 62271-100的 5.8 条适用,并有以下补充:

5.8.101过电流脱扣器

5.8.101.1工作电流

过电流脱扣器应标明其额定正常电流和电流整定范围。在电流整定范围内,过电流脱扣器应始终在电流整定值的 110% 及以上工作,决不能在电流整定值的 90%及以下工作。

 
?


5.8.101.2分闸时间

对于反时限过电流脱扣器,其动作时间应从过电流产生的瞬间到脱扣器动作断路器脱扣机构的瞬间测量。

制造商应提供表格或曲线,每个表格或曲线都有适用的公差,显示作为电流函数的工作时间,工作电流的两倍至六倍。

这些表格或曲线应提供极端电流设置和时间延迟的极端设置。

5.8.101.3复位电流

如果主电路中的电流低于一定值,在过电流脱扣器延时时间届满前,脱扣器不能完成动作,应复位到初始位置。

相关信息由制造商提供。

5.8.102多个版本

如果断路器为同一功能配备了多个脱扣器,则其中一个脱扣器的缺陷不应干扰其他脱扣器的功能。用于相同功能的脱扣器应物理分离,即磁分离。

对于额定电压为 72.5 kV 及以上的断路器,应为一个额外的关闭和一个额外的分流打开释放。

5.8.103释放的操作限制

对于分励脱扣器,最短脱扣持续时间,对于分励合闸脱扣器,额定电源电压下的最短命令持续时间不应小于 2 ms。分励脱扣器操作的最低电源电压不应低于额定电源电压的 20%。

5.8.104释放的功耗

三极断路器的分闸或合闸脱扣器的功耗不应超过 1200 VA。对于某些断路器设计,可能需要更高的值。

 
?


5.8.105自脱扣断路器用集成继电器

当集成继电器用于自脱扣断路器时,应符合IEC 60255-3。输入激励量是通过主触点的电流。

6.6.1断路器和试验电路的布置

IEC 62271-100的 6.6.1 条适用,并添加以下内容:

如果断路器装有直接过电流脱扣器,则应将这些脱扣器布置成将最小动作电流的线圈设置为以最大电流和最大延时动作进行试验;线圈应连接到测试电路的源极侧。 如果断路器可以在没有直接过电流脱扣器的情况下使用,也应在没有直接过电流脱扣器的情况下进行试验。

对于其他自脱扣断路器,应安排过电流脱扣器进行试验,设定为以最大电流和最大延时动作。如果断路器可以不带脱扣器使用,也应在不带脱扣器的情况下进行试验。

6.6.2测试电流和持续时间

IEC 62271-100的 6.6.2 条适用,并添加以下内容:

对于自脱扣断路器,仅应执行仅限于分闸操作的额定操作顺序。均方根值的平均值 交流电的值 所有阶段和操作中开断电流的分量应视为有效值。 短时电流值,除非在额定电压下进行试验,否则可使用预期电流值。

6.6.4断路器试验后的条件

IEC 62271-100的第 6.6.4 条适用,并添加以下内容:

自脱扣断路器试验后,断路器的条件应符合 6.102.9,并应证明过电流脱扣器仍能正确动作。在制造商声明的最小跳闸电流的110% 下进行一次注入测试是一个令人满意的证明。

6.102.3.4自脱扣断路器

对于自脱扣断路器,除按 6.103.4 的规定外,过电流脱扣器在合闸、分断和开合试验时应不动作,过电流脱扣器或电流互感器应连接到断路器的带电侧。

6.104.4短路开断电流的直流分量

适用于在分闸时间内运行而无法控制直流的断路器。

组件,例如自脱扣电路t-breakers 在 6.102.3 中规定的测试条件下,直流分量可能大于 6.106 中为测试任务 T10、T30、T60 和 T100s 指定的分量。

断路器应被视为已满足T100a试验任务,即使百分比直流分量。一次分闸操作中的分量小于规定值,前提是直流百分比的平均值。 试验负荷的开启操作的组成部分超过规定的直流分量百分比。在测试任务的任何一项测试中,直流分量相对于规定值不应小于 90%。

如果任何分断操作的波形图无法成功绘制电流波包络,则假设短路的起始时刻是可比较的,则预期的百分比直流分量应取为直流百分比。组件在测试期间接触分离。直流分量应从对应于触点分离瞬间的预期电流的波形图中测量。

7.101机械操作试验

对于自脱扣断路器,脱扣器或继电器应设置在电流整定刻度上的最小值。

8.103.6额定短路持续时间的选择

额定短路持续时间(IEC 60694 的 4.7)的标准值为 1 秒。

但是,如果需要更低或更高的持续时间,则推荐值为 0.5 s、2 s

应选择3 s作为额定值。

对于大于额定持续时间的短路持续时间,除非制造商另有说明,否则电流与时间的关系符合公式:I 2 t = 常数

对于自脱扣断路器,只有当最大延时大于预期延时时,才应指定额定短路持续时间。在这种情况下,应按上述定义。

>END

免费打赏

相关推荐

APP内打开