规范设置防晃支架要求及距离规范
zsd_2056207872
2022年09月26日 22:46:20
只看楼主

知识点:安装防晃支架 架空管道的支吊架应符合下列规定: 1 架空管道支架、吊架、防晃或固定支架的安装应固定牢固,其型式、材质及施工应符合设计要求; 2 设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统;     3 管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少114kg的阀门、法兰和接头等附加荷载,充水管道的参考重量可按表12.3.20-1选取;充水管道的参考重量

知识点:安装防晃支架

架空管道的支吊架应符合下列规定:

1 架空管道支架、吊架、防晃或固定支架的安装应固定牢固,其型式、材质及施工应符合设计要求;

2 设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统;

    3 管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少114kg的阀门、法兰和接头等附加荷载,充水管道的参考重量可按表12.3.20-1选取;充水管道的参考重量

图片

注:1 计算管重量按10kg化整,不足20kg按20kg计算;2 表中管重不包括阀门重量。3 管道支架或吊架的设置间距不应大于表12.3.20-2的要求;管道支架或吊架的设置间距 4 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;

    6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:

1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;

    2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;

    3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;

    4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。检查数量:按数量抽查30%,不应少于10件。

    

图片

检验方法:尺量检查。

 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

    检查数量:按数量抽查30%,不应少于10件


相关推荐链接:

1、YH5WZ-51隔离开关安装支架图CAD

2、某轿厢支架安装记录表



免费打赏

相关推荐