2.1 术 语 2.1.1 微型桩 micropile 用桩工机械或其他小型设备在天然地基土或地基土竖向增强体中 形成的直径或断面尺寸不大于 300mm 的灌注桩、预制混凝土桩或钢桩。 2.1.2 微型灌注桩(俗称树根桩) cast-in-situ micropile
用桩工机械或其他小型设备在天然地基土或地基土竖向增强体中 形成的直径或断面尺寸不大于 300mm 的灌注桩、预制混凝土桩或钢桩。
2.1.2
微型灌注桩(俗称树根桩) cast-in-situ micropile
具有钢筋笼作为配筋,采用压力灌注混凝土、水泥浆或水泥砂浆, 形成的直径不大于 300mm 的微型桩。
2.1.3 微型注浆钢管桩 post grouting steel micropile
在静压或引孔植入的钢管内,通过压力使灌注的水泥浆扩散至桩周 土体并填充钢管内腔形成的微型桩。
2.1.4 微型预制桩 prefabricated micropile
断面尺寸不大于 300mm 的预制混凝土方桩、预应力混凝土管桩、 钢管桩、型钢桩等预制桩。
2.1.5 水泥土复合微型桩 prefabricated micropile embedded in cement soil
2.1.6 复合桩基 composite pile foundation
天然地基的承载力不能满足要求,由基桩和承台底桩间地基土共同 承担荷载的桩基础。
2.1.7 减沉复合桩基 composite foundation with settlement-reducing piles
天然地基的承载力可基本满足要求,为减少沉降采用疏布微型桩的 复合桩基。
1
预制桩体可采用边长 150mm~300mm 预制混凝土方桩、直径 300mm 的预应力混凝土管桩,截面尺寸为 150mm~300mm 的型钢、钢管桩。
2 预制混凝土的桩身配筋率采用静压法沉桩时不宜小于 0.65%, 采用锤击法沉桩时不宜少于 0.8%,主筋直径不宜小于 14mm。
3
桩身混凝土强度等级不应小于 C30,钢筋保护层厚度不应小于 30mm。
4 桩由一根首节桩和多根中间节桩组成,桩节长度由建筑物底层净高和压桩架高度确定,
每节长度宜为 2m~3m,当需对单节桩计算吊运弯矩和拉力时,动力系数取 1.5。
5 预制桩桩体上下节拼接宜采用焊接或机械连接,接头质量可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94 的有关规定执行。