请问65管径高压消防管每小时流量约多少吨??
thy0772
Lv.2
2008年03月31日 17:37:18
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问65管径高压消防管每小时水流量约多少吨水??计算公式??谢谢
请问65管径高压消防管每小时水流量约多少吨水??计算公式??谢谢
免费打赏
thy0772
2008年04月01日 17:34:30
2楼
没人知道?急!!!
回复
maomao8738@co163
2008年04月02日 09:39:03
3楼
流速按1.8~2.5来计算,不能超过2.5米/S
1.8*3.14*0.65*0.65*0.25=0.5969925L/S=2149.173L/H=2.15吨/小时
回复
thy0772
2008年04月08日 09:06:17
4楼
准确吗?
回复
yhong122
2008年04月08日 11:35:00
5楼
是21.5吨吧
回复
thy0772
2008年04月08日 11:57:07
6楼
请问65管径高压消防管每小时流量约多少吨??
回复
相关推荐
消防高效供配电设计与优化策略
供配电技术
2024-06-25 13:18:52
为什么屋顶消火栓未配消防水枪水带会被判存在隐患?
建筑消防给水
2024-06-24 15:18:23
MBR工艺地下式污水厂如何优化消防设计?
给排水资料库
2024-06-21 10:47:28
129个建设工程消防主要问题汇总!
给排水资料库
2024-06-20 10:34:14
消防验收中,这些质量控制要点一定要注意!现场图片展示,印象深刻
给排水工程施工
2024-06-19 09:47:54
汪卉:站城一体化工程电气消防系统控制策略分析
防雷减灾
2024-06-18 17:00:08
室内外消防给水管道的设计要点
建筑消防给水
2024-06-18 16:50:10
上海市消防设计案例分析手册(机电专业)
电气资料库
2024-06-17 12:00:02
业主及物业使用人消防安全责任必须知晓!
建筑消防给水
2024-06-17 11:48:29
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电?
供配电技术
2024-06-14 15:21:27
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示,对照自查!
照明工程
2024-06-14 15:16:18
养老机构有关消防的事项这里都有了!
建筑消防给水
2024-06-14 10:40:38
大型商业消防设计如何庖丁解牛
工程项目管理
2024-06-13 15:44:43
电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统有什么区别?
防雷减灾
2024-06-13 14:31:17
供配电系统消防验收30个常见问题及措施
供配电技术
2024-06-13 13:52:38
消防应急疏散标志灯具尺寸最新规范,别再说不知道怎么选了!
照明工程
2024-06-12 11:27:12
十大消防系统各类的时间要求!
给排水资料库
2024-06-12 11:26:40
消防验收常见问题汇总(建筑装饰水暖电)
给排水工程施工
2024-06-12 10:57:35
求教各位大佬关于消防水池配筋的问题
混凝土结构
2024-06-12 07:28:42
求教各位大佬关于消防水池配筋问题
混凝土结构
2024-06-12 02:55:30
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开