原设计3KN/平方现在要做到8KN/平方可是只能在楼板上面加固因为楼板下面已经吊顶 装修好了还有设像头 就是银行 正在营业不能在地面以下施工也就是板底 梁底都不能加固了. 对净高也有一定的要求.怎么办呢>? 请各位指教指教啊.谢谢.61319744 上海加固
原设计3KN/平方
现在要做到8KN/平方
可是只能在楼板上面加固
因为楼板下面已经吊顶 装修好了
还有设像头
就是银行 正在营业
不能在地面以下施工
也就是板底 梁底都不能加固了. 对净高也有一定的要求.
怎么办呢>?
请各位指教指教啊.
谢谢.
61319744 上海加固
2楼
楼板加叠合层,梁向上加大截面。若还是遇到配筋不满足要求,就要查看内力情况,重新计算是受力配筋不足还是最少配筋率不满足,如是后面情况就可以放宽要求!!!
回复
3楼
在结构面层浇一层钢筋混凝土,做好结合面的处理(凿毛、洗净、刷界面剂、加抗剪连接件)新加的钢筋可以按新的荷载及构件截面参数计算。前提是净高要够
回复
4楼
1、设计活荷载由3kN/m2,增加至8kN/m2,无形之中就相当于增加将近2层楼,基础承载力足够吗?
2、拆除所有梁上隔墙,墙体恒载可折算为活载计算梁承载力。
3、向上做叠合梁,需专业设计,但不经济。
回复
5楼
一般的装修,比如办公楼改成宾馆之类的,就是增加了很多隔墙和卫生间,这样的装修需要加固吗
回复
6楼
按道理:普通办公楼是2.0活载,卫生间保守一点取2.5活载,墙体重量一般在1.5kN/M左右。请楼上大师帮忙处理
回复
7楼
还有一个,像楼上说的那样,加固不能在楼下进行,因为楼层是不同业主,如需加固只能在楼面进行
回复
8楼
首先考虑基础及柱、梁最大承重是多少?如果承重满足,在原楼板上再做一层混凝土厚100内配圆钢10@150就Ok了
回复
9楼
我最近也碰到这个问题,急切关注中,希望有高人能给予指点
回复
10楼
尽量拆除楼上的隔墙,减小楼面的荷载;楼板加层叠合层;用软件验算下,看可能通过不
回复
11楼
这个8。0是有点大了,一般不要求这么多
回复