6KV的电动机,在10kv供电如何配降压设备
sby123456789
2008年03月31日 17:05:34
只看楼主

我现有6台450kw电动机是6kv的电源,但系统供电是10kv的电压,怎样配降压设备,急!!1

我现有6台450kw电动机是6kv的电源,但系统供电是10kv的电压,怎样配降压设备,急!!1
免费打赏
洛学
2008年03月31日 17:32:19
2楼
问一下,既然供电电压是10kV,为什么要用6kV电机呢,建议相关专业采用10kV电机
回复
zouys
2008年03月31日 18:11:13
3楼
如果以前是三角接法 改星型接法就可以了,不过就不是450KW了。最简单的办法就是配一到两台总容量3200KVA的10/6的电力变压器。
回复
foster
2008年03月31日 18:55:30
4楼
使用10/6KV的变压器,不就行了
回复
qbw4607
2008年04月01日 08:55:03
5楼
找变压器厂家制作6/10,3150KVA自藕降压变压器,价格不高,体积也不大。
回复
wym77218
2008年04月01日 09:08:43
6楼
使用10/6KV的变压器,不就行了,可别做自藕的呦.
wym_77218@126.com qq:583379768
回复
wym77218
2008年04月01日 09:10:14
7楼
使用10/6KV的变压器,不就行了,可别做自藕的呦.我现在给别人做一个这样的项目变压器容量是15000KVA,电机很多,是轧钢材的.
wym_77218@126.com qq:583379768 13841227988