1. 开关设备组件应由金属复合、独立式、垂直、正面的钢结构组成,包含断路器隔室和断路器、主母线系统、接地母线系统、辅助隔室和变压器、保护和控制装置、控制母线(根据需要)一次、接地和控制电路的连接规定。基本结构将采用模块化结构,主要由高反射、自修复、 14 号预涂层敷铝锌(冷轧碳钢上的锌铝)制成,由于具有出色的耐腐蚀性,因此不需要涂漆。开关柜外壳由双层镀铝锌合金制成,板之间有气隙,如果发生故障,第一层将燃烧,第二层将通过气隙绝缘热量。
2. 开关设备系统应由以下离散模块组成,每个垂直部分的总高度为95”,每个隔室的高度显示在 [括号] 中:
a) 1200、2000或 3000 安培断路器隔室 [965mm高]
b) 低压仪器隔室 [482、965 或 1448mm高]
c) 母线和电缆隔间 [总高度 = 2413mm]
d) 辅助隔室(PT、CPT、 熔断器等)
e) 抽出式 PT [482][965] [965mm用于 40/50 kA 应用]
f) 抽出式 CPT 或保险丝 [965mm高]
3. 断路器外壳应包括固定支撑套管和主触点,用于与断路器或接地和测试(G&T) 设备接合。标准套管应由能够支撑电流互感器重量的玻璃增强聚酯(或可选的瓷器)制成。主触点将由铜制成,设计用于接受圆形、梅花触头连接器。
4. 开关设备的设计应使未来的单元可以添加到每一端(除非母联到其他设备)。一个可拆卸的板将覆盖开关柜侧面任何未使用的开口。
5. 在建造开关柜隔间时,将始终使用折边弯曲(刚性重叠弯曲),以增强强度并最大限度地减少工作人员在安装和维护期间对锋利钢边缘的潜在暴露。
6. 应为开关设备的整个长度提供一个6 x 50镀锡铜接地母线。它应在每端配备用于#2/0 AWG 铜电缆的无焊连接器。接地母线应在电缆室内可触及,并应在每个开关柜部分设有工人接地连接点。接地母线将连接到断路器框架,并将抽出式断路器接地,并且当在连接位置和测试位置之间移动时。裸露的未镀铜接地母线是不可接受的。
7. 母线
a) 主母线隔间应通过3mm厚隔板(或等效物)与其他隔间隔开,并应完全封闭主母线。主母线隔间可从后部通过电缆隔间进入。主母线额定值应与最高额定断路器连续电流额定值相匹配,并符合 ANSI/IEEE 温升要求。
b) 母线应为铜,并应完全绝缘,并采用阻燃、不吸湿的高介电绝缘环氧树脂绝缘,螺栓连接处除外。母线应以机械方式支撑每个组件中具有最高分断额定值的断路器的闭合和锁定电流额定值。所有螺栓连接的母线接头应为(标准 - 镀银)(可选 - 镀锡)。与断路器的母线连接应与断路器额定值相匹配。主线支架应为阻燃、耐电痕的聚酯玻璃。
c) 母线接头套可拆卸以进行现场检查和维护,并可重复使用。所有螺栓连接的母线接头都应使用可拆卸绝缘靴。母线接头的胶带是不可接受的。
d) 母线的形状将是全圆边。主母线不能是尖角的。
e) 母线连接应使用可重复使用的紧固装置进行机械固定,该紧固装置将在开关设备的工作温度范围内保持接头处的足够压力。
f) 母线和支撑系统的设计应能承受在最高额定断路器的额定瞬时和短时(2秒)条件下短路条件下产生的力。支架将由(标准 - 玻璃聚酯)(可选 - 瓷器)制成。母线支架和绝缘材料应具有阻燃性、防履带性和不吸湿性。
g) 应提供从断路器/开关设备主断路器到允许电缆连接的位置的终端母线。与电缆和母线槽的母线连接应该是刚性的。终端总线布置应允许主电缆终端和应力锥至少有914毫米(36 英寸)。与柜顶入口套管的连接应为柔性类型。
h) 标准端接母线应满足 NEMA CC1-4.05 的螺栓孔要求,通常为 NEMA 4 孔模式。(可选 - 供应商将提供 - 压接型电缆接线片、压缩型电缆接线片 - 如项目数据表所示。)
i) 设计应适用于顶部或底部主要入口布置。在双层布置中,每组一次连接和零序电流互感器(如果适用)应通过符合 ANSI 标准的接地钢隔板隔离到单独的隔室中。
8. 电流互感器、避雷器、浪涌电容器、固定控制电源变压器、接地传感器或其他辅助设备应安装在电缆隔室中,如单线图和项目数据表所示。应提供可选的 7 英寸后延长线,以根据需要容纳额外的设备和电源线。
9. 控制开关、仪器、仪表、位置指示灯、保护继电器等应始终与断路器分开放置。任何高压隔间的门上都不得安装继电器或控制装置。所有其他监控设备(例如 CT 和限位开关)可能位于其他隔间内。仪表应安装在开关柜面板的正面,并以经批准的、合乎逻辑的、对称的方式布置。在仪表室门上没有足够空间的情况下,应安装一个 254mm的前延伸件以安装计量、保护和控制装置。
10. 断路器柜和断路器单元的构造应使相同额定值的每个单元可互换。
11. 牢固接地的金属(可选 - 非金属 lexan)活门应在断路器或 G&T 设备被推入连接位置时自动打开,并在推入测试或断开位置或退出时关闭(覆盖一次触头和电流互感器)触头盒。活门接地应使用专用接地线,不得依赖于通过铰链或移动接触面接地。活门的运动必须通过断路器的运动。重力和弹簧操作的是不可接受的。